    Где выполнить разделение PEN-проводника?

    В цеху имеются два ВРУ: ВРУ-1 и ВРУ-2. ВРУ-1 выполнено по системе TN-C, ВРУ-2 по системе TN-C-S. От ВРУ-2 по цеху идет полоса уравнивания потенциалов (сталь 40х4), присоединенная к контуру заземления ВРУ-2. В административной части цеха открывают лабораторию, смонтирована новая проводка (3-х и 5-тижильная), и новый щит ЩС лаборатории питается от ВРУ-1 кабелем АВВГ 4х25. Возможность протянуть 5-ти жильный кабель от ВРУ-2 или сделать систему TN-C-S на ВРУ-1 отсутствует - банально нет денег у руководства. Можно ли разделить PEN проводник в щите ЩС используя полосу заземления (уравнивания потенциалов)? Если нет, то как обеспечить электробезопасность - нужно заземление корпусов оборудования?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    новый щит ЩС лаборатории питается от ВРУ-1 кабелем АВВГ 4х25.
    ЩС лаборатории должны запитать 5-ти жильным кабелем с медными жилами (типа ВВГнг-LS).

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли разделить PEN проводник в щите ЩС используя полосу заземления (уравнивания потенциалов)?
    Этого делать запрещено, так как разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе в здание на главной заземляющей шине (ГЗШ) в ВРУ-1 и ВРУ-2.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если нет, то как обеспечить электробезопасность - нужно заземление корпусов оборудования?
    Вы можете присоединить ГЗШ в ВРУ-1 к полосе (сталь 40х4), которая присоединена к контуру заземления и к ГЗШ в ВРУ-2. После присоединения ГЗШ в ВРУ-1 к полосе, переводите систему TN-C на TN-C-S.