Тема: Как выбрать сечение проводника в кабеле АВБбШв?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виталий
    Гость

    Как выбрать сечение проводника в кабеле АВБбШв?

    Добрый день, помогите выбрать сечения проводника АВБбШв, прокладываемого от ТП 0.4 кВ сначала в земле в трубе потом с выходом на фасад здания в мет. лотки. Нагрузка 206 кВт приемник - чиллер.
    Всем огромное спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Нагрузка 206 кВт
    Ток будет равен I = 206000 Вт/1,73/380/cos(φ) = 313,4 Ампер, при cos(φ) = 1. В действительности значение cos(φ) для чиллера другое и Вам его надо выяснить, тогда сможете рассчитать ток, который реально будет протекать по кабелю.

    Теперь смотрите ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

    В документе есть Таблица 21. Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов.

    По данным этой таблицы определяете, что сечение кабеля должно быть не менее 240 мм2 (для многожильного кабеля, проложенного в земле). Далее, согласно примечанию в таблице умножаете значение допустимого тока на 0,93. Получаем 363 х 0,93 = 337,6 Ампер. Теперь считаете допустимый ток перегрузки, умножая полученное значение тока на 1,13 (п. 10.9 в ГОСТ). 337,6 х 1,13 = 381,5 Ампер.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Добавлю! Чтобы узнать необходимое сечение проводника в кабеле, потребуется знать длину кабельной линии (в земле и открыто), а потом выполнить расчёт потерь напряжения по формуле:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)

  4. #4
    Виталий
    Гость
    Спасибо, а где можно посмотреть действительное значение cos(φ) (паспорта нет а на шильде такой информации нет агрегат довольно старый и импортный может какие-то справочники существуют? И где брать справочный коэффициент для расчета падения напряжения? И я не увидел зависимости в расчете от способа прокладки? И последний вопрос при применении компенсационной установки можно уменьшить сечения если да то как это отразить в расчетах. Извеняюсь за собственную полную некомпетентность в данном вопросе.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    где можно посмотреть действительное значение cos(φ) (паспорта нет а на шильде такой информации нет агрегат довольно старый и импортный
    Можно посмотреть на компрессоре. Возможно, на нём есть информация. Если нет информации, то считайте, что коэффициент мощности компрессора равен 0,7-0,8. Можно сделать запрос производителю, чтобы получить информацию и восстановить паспорт.

    ПТЭЭП

    1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:
    ...
    технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;
    ...

    1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.
    Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
    В перечень должны входить следующие документы:

    журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА);
    ...

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    справочный коэффициент для расчета падения напряжения
    В трёхфазных сетях с нулём на напряжения 380/220 для кабелей и проводов с алюминиевыми жилами коэффициент равен 50.

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    я не увидел зависимости в расчете от способа прокладки?
    Вы не посмотрели ГОСТ? Там всё написано. Посмотрите таблицу и п. 10.9.

    Способ прокладки определяет проектировщик.

    ПУЭ, 2.3.35. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам, проходящим в различных грунтах и условиях окружающей среды, выбор конструкций и сечений кабелей следует производить по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины кабеля. При значительной длине отдельных участков трассы с различными условиями прокладки для каждого из них следует выбирать соответствующие конструкции и сечения кабелей.

    Понижающие коэффициента применяются в случае групповой прокладки кабелей. У Вас кабель одиночный?

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    последний вопрос при применении компенсационной установки можно уменьшить сечения если да то как это отразить в расчетах
    Вам расчёт сечения кабеля сделан при cos(φ) равном 1 и приведено минимальное сечение, которое допустимо использовать. Поскольку в действительности коэффициент мощности компрессора всегда будет меньше 1, то сечение кабеля при расчёте будет только увеличиваться. КРМ или УКРМ - это установки компенсации реактивной мощности. Если Вы хотите поднять коэффициент мощности с 0,7, например, до 0,98, то величина реактивной мощности будет Q = Pa x K, где

    Ра - активная мощность чиллера,
    К - табличный коэффициент.

    Q = 206 x 0,82 = 168,92 кВАр. Вот такую КРМ Вам надо искать. Эта установка позволит экономить электроэнергию и немного снизить нагрузку на распределительную сеть и трансформатор.

    Экономический эффект от применения установки тоже можно и нужно посчитать. Начальная стоимость вложений и стоимость эксплуатации КРМ будут дешевле стоимости кабеля нужного сечения и длины?

    Окупаемость КРМ можно посчитать по величине сэкономленной электроэнергии, сроку службы установки и т.д.

  6. #6
    Виталий
    Гость

    Печаль

    В имеющийся документации коэффициента мощности так и не нашел, все что нашел :20151008_131355.jpg исходя из этого думаю принимать коэф. 0.95. По таблице вроде все понял получилось так :
    Производим расчет сечения токопроводящей жилы кабеля АВБбШв, прокладываемого в земле и кабельных лотках на расстояние 70м.

    I=P/(√3*U*cos⁡(φ)) = 206000/(1.73*380*0.9) = 348.17 A
    Согласно ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Для многожильного кабеля, проложенного в земле выбирается сечение 240 мм ². Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93 соответственно I = 348.17 * 0.93 = 323.8 A. Выбирается сечение в 240 мм ².
    Выполняем расчет потери напряжения в проводнике:

    ∆у = М/(S*C) , где:
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L , где:
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    М=Р*L=206*70=14420 кВт*м
    ∆у = М/(S*C)=14420/(240*50)=1,2 % , что соответствует принятым нормам.

    Но кабель желательно применить 4х95 (в наличии) но как я понимаю не представляется возможным?
    Спасибо , не судите строго извиняюсь за 2 по матчасти.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Но кабель желательно применить 4х95 (в наличии) но как я понимаю не представляется возможным?
    Нет, конечно. Вы же сами расчёт сделали.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    думаю принимать коэф. 0.95
    Переделайте расчёт с учётом всех рекомендаций. Значения cos⁡(φ), скорее всего, будут лежать в пределах 0,87 - 0,9. Вы рассчитывали токи по значению 0,9.

    0,87 - номинальное значение, 0,9 - максимальное при работе чиллера в стандартных условиях: температура воды, поступающей в испаритель/выходящей из испарителя - 12°С/7°С; температура воды, поступающей в конденсатор/выходящей из конденсатора - 30°С/35°С.

    Значение коэффициента мощности может колебаться в широких пределах и зависит от нагрузки и конструкции компрессора, в состав которого входит асинхронный двигатель. Коэффициент мощности выше 0,9 возможен при наличии установки компенсации реактивной мощности или при наличии инверторного винтового компрессора. Инверторный винтовой компрессор - винтовой компрессор с частотным преобразователем. УКРМ у Вас нет, а какой тип компрессора установлен неизвестно, так что не надо завышать значения коэффициента мощности. Ваше желание снизить сечение кабеля понятно, но ошибка будет стоить дороже.

  9. #9
    Виталий
    Гость
    Добрый день, с прошедшими праздниками ! Кабель 15 метров в земле остальное в лотках по улице на фасаде , после в подвал также в лотках. Аппарат защиты- плавкая вставка в ТП и автоматический выключатель в РЩ. Щит уже установлен еще в 2008 и сам чиллер к нему подключен а вот вводного кабеля нет.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Кабель 15 метров в земле остальное в лотках по улице на фасаде , после в подвал также в лотках.

    Виталий, тогда надо выбирать допустимые токовые нагрузки из расчёта прокладки кабеля на воздухе - 359*0,93=334. Для рассчёта токовых нагрузок в режиме перегрузки используйте пункт 10.9 в ГОСТ 31996-2012. Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 — для земли и на коэффициент 1,16 — для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 — для земли и на коэффициент 1,20 — для воздуха.