baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Надо ли заменить воздушный ввод в электроустановку?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Надо ли заменить воздушный ввод в электроустановку?

    В статье на сайте ЭлектроАС «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж ввода в деревянный дом проводом СИП» указано, что СИП должен быть проложен через стену до предохранителя сплошным.
    У меня дом деревянный, от изоляторов на столбе до изоляторов на трубостойке проложен СИП, от трубостойки до автоматического выключателя – медным кабелем ВВГ 2-6. Для соединения кабелей применялись стандартные ответвители. Надо менять ввод?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    от трубостойки до автоматического выключателя – медным кабелем ВВГ 2-6
    Запрещено разделять PEN-проводник сечение менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. Вот требования ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

    п. 7.1.45. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

    Вам требуется переделать ввод и провести неразрывно СИПом от опоры до зажимов на вводном аппарате защиты.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения