baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Схема ВРУ при наличии резервного генератора

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Схема ВРУ при наличии резервного генератора

    Добрый день -

    Дом деревенский запитан через ВЛ. Перевожу TN-C на TN-C-S. Если не сложно, нарисуйте как должно быть устроено всё в ВРУ при наличии перекидного рубильника магистраль/резерв. В TN-C мне все ясно. В TN-C-S неочевидно в части PE, поскольку генератор - штука отдельная и, наверное, тоже как-то должен быть заземлен.

    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Схему сеть-генератор можете посмотреть в теме Схема переключения питания: сеть - генератор.

    Обобщённая схема ВРУ вот такая:


  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо большое.

    Единственно - просветите, пожалуйста, в подключении самого генератора. На корпусе генератора розетка с заземлением. L<->PEN могут быть запросто перепутаны, в зависимости,- как воткнешь вилку. Есть ли устройства, допустим, для установки в ВРУ, которые защитили бы от неправильного подключения L/PEN генератора в приведенную Вами схему?

    Спасибо.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Есть ли устройства, допустим, для установки в ВРУ, которые защитили бы от неправильного подключения L/PEN генератора в приведенную Вами схему?
    Установите заземлитель и заземлите генератор по схеме в руководстве по эксплуатации генератора, тогда ничего не перепутаете.

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо большое. Мощно загуглив, я понял, что генератор дает две полуволны, и если любой вывод бросить на шину PE-N (TN-C-S), то на втором выводе появится полноценная фаза. При этом сам генератор заземляется отдельно. Вот только не понятно, можно ли его заземлять к тому же заземлителю, что идет в дом на шину PE ВРУ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    бросить на шину PE-N (TN-C-S)
    Такой шины нет. Есть две отдельные шины N и PE. Подключать генератор надо на шину N.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Вот только не понятно, можно ли его заземлять к тому же заземлителю, что идет в дом на шину PE ВРУ?
    Можно и нужно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения