Тема: Завод кабеля в распаячную коробку .

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Завод кабеля в распаячную коробку .

    Подводка кабеля к вентилятору ДУ (находится соотвественное на кровле ) ,завод в распаячную коробку произведен сбоку и не совсем качественно , есть ли требования ,что заводить кабель нужно снизу во избежание попадание и скопления влаги в коробке ?
    DSC_2068.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    есть ли требования ,что заводить кабель нужно снизу во избежание попадание и скопления влаги в коробке ?
    СП 76.13330.2011 Электротехнические устройства (СНиП 3.05.06-85)

    3.228. Ввод проводов, кабелей или труб в аппараты не должен нарушать степень защиты оболочки аппаратов и создавать механических воздействий, деформирующих их.

    3.243. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.

    ПУЭ, п. 4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки.

    п. 5.3.23. Электродвигатели должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы была исключена возможность попадания на их обмотки и токосъемные устройства воды.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Спасибо за подробный ответ !