baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Степень защиты щита управления

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Степень защиты щита управления

    Всем Доброго дня !! Такой вопрос : Щит управления вентиляторами дыма удаления находится на чердаке(непосредственно под кровлей,жилой дом ) можно ли использовать в таком помещении щиты ,со степенью защиты IP31 ? и дополнительный вопрос ,эта защиты от вертикальных падающих капель ,при заводе кабеля в щит сверху, обязательно ли использование гермоввода ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Щит управления вентиляторами дыма удаления находится на чердаке(непосредственно под кровлей,жилой дом )
    Обычно в типовых проектах щиты управления вентилятовами систем ДУ и ППА устанавливают в помещении ВРУ. Далее в соответствии с СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, п. 15.32 Установка электродвигателей на чердаках допускается при условии размещения их над нежилыми помещениями и при соблюдении противопожарных и санитарных норм.


    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    можно ли использовать в таком помещении щиты ,со степенью защиты IP31 ?
    Смотрите обозначения кода IP по ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками:

    Описание первой цифры кода:
    • 0 - Прибор не защищен.
    • 1 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 50 мм и более. Предметы диаметром 50 мм не проникнут внутрь прибора.
    • 2 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 12,5 мм и более.
    • 3 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 2,5 мм и более.
    • 4 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 1 мм и более.
    • 5 - Прибор пылезащищен. Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникнет внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации.
    • 6 - Прибор пыленепроницаем. Проникновение пыли полностью отсутствует.

    Описание второй цифры кода:
    • 0 - Прибор не защищен.
    • 1 - Защита от вертикально падающих капель воды. Вертикально падающие капли не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 2 - Защита от вертикально падающих капель воды (при наклоне корпуса прибора до 15°). Вертикально падающие капли воды при наклоне корпуса прибора до 15° капли не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 3 - Защита от водных брызг. Водные брызги, распыляемые под углом до 60° к любым вертикальным поверхностям прибора, не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 4 - Защита от распыления воды. Распыление воды в любом направлении к прибору не окажет вредного воздействия на прибор.
    • 5 - Защита от попадания струй воды. Струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 6 - Защита от сильных струй воды. Сильные струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 7 - Защита от временного погружения в воду. Временное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях давления и продолжительности погружения.
    • 8 - Защита от продолжительного погружения в воду. Продолжительное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях, оговариваемых между производителем и пользователем и являющихся более строгими, чем для кода 7.

    При наружных установках надо использовать щиты с IP 64.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    при заводе кабеля в щит сверху, обязательно ли использование гермоввода ?
    Кабель в наружных установках требуется заводить снизу, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги на весь срок эксплуатации. При вводе кабеля сверху невозможно будет обеспечить защиту, так как на место ввода будут оказывать отрицательные влияния атмосферных явлений.

    ПУЭ, п. УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
    4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
    1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
    2) Должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Смотрите обозначения кода IP по ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками:
    Это я нашел сразу,спасибо ,вопрос звучит немного иначе ,такая защита ,от вертикально падающих капель ,достаточна при установке щита на чердаке?
    есть ли нормативы какие либо,в каком помещение ,какая степень защиты щита должна быть ? или ориентир лишь на здравый смысл ?
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    При наружных установках надо использовать щиты с IP 64.
    Установка на чердаке ведь нельзя отнести к наружной установке :? это отдельное помещение ,последний этаж жилого дома так скажем..
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Установка электродвигателей на чердаках допускается при условии размещения их над нежилыми помещениями и при соблюдении противопожарных и санитарных норм.
    Электродвигатели системы ДУ находятся на кровле,как раз над чердаком.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    такая защита ,от вертикально падающих капель ,достаточна при установке щита на чердаке?
    есть ли нормативы какие либо,в каком помещение ,какая степень защиты щита должна быть ? или ориентир лишь на здравый смысл ?
    А Вы сначала определитесь с термином "чердачное помещение" - ПУЭ, п. 2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из сгораемых материалов. Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Установка на чердаке ведь нельзя отнести к наружной установке :? это отдельное помещение ,последний этаж жилого дома так скажем..
    В таких помещениях живут голуби и все щиты будут залиты помётом, а коммутационные аппараты будут все в пыли. Ещё необходимо рассматривать вариант с надежной гидроизоляцией и обеспечения предотвращения попадание влаги в помещения на весь срок эксплуатации. Такой гарантии никто дать не сможет.
    ПУЭ, п. 2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.

    п. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

    п. 7.1.53. Отключающие аппараты сети освещения чердаков, имеющих элементы строительных конструкций (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из горючих материалов, должны быть установлены вне чердака.

    п. 7.1.58. Устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IР44.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Класс помещения по пожароопасности определяли? Чердак, о котором идёт речь определён именно как чердак?

    2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.

    Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.

    Тип помещения по условиям окружающей среды определяли?

    1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.
    При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.

    1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.

    1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.

    1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

    1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).

    1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.
    Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

    Вот по этим условиям окружающей среды и классу пожаробезопасности определяйте необходимую степень защиты щитов.

  6. #6
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.

    Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.
    Сейчас открыл проекты , чердаком его почему то называют строители ,а в проектах он указан именно как "технический этаж". Получается про чердак к нему не относится ,да и никаких сгораемых конструкций там нет .

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Сейчас открыл проекты , чердаком его почему то называют строители ,а в проектах он указан именно как "технический этаж".
    В каком проекте его так называют? В проекте электроснабжения, который изготовили в настоящее время? А как указано это помещение в типовом проекте на эту серию зданий? Поймите правильно, что переименовать это помещение проектировщик не может просто так лишь только потому, чтобы уйти от требований к этим помещениям. Эта хитрость не проходит. Тип помещения отражён в БТИ и его назначение можно поменять только официальным путём - другие случаи не рассмативаются.

  8. #8
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А покрытие крыши выполнено из сгораемого материала? Рубероид горит, как считаете?
    Сейчас общался по поводу этого вопроса с Глав.Спецом по монтажу , сказал ,что на кровле есть прослойка между плитами и самим материалом кровли ,используют там ,что то из техниколя..
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Тип помещения отражён в БТИ
    К сожалению , к этим документам у меня доступа нет .. в проекте ЭМР указано тех.этаж .

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    да и никаких сгораемых конструкций там нет .
    А покрытие крыши выполнено из сгораемого материала? Рубероид горит, как считаете?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    чердаком его почему то называют строители
    У архитекторов и строителей свои определения:

    Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа (СНиП 2.08.01-89); - пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием верхнего этажа (СНиП 2.08.02-89); - объем, ограниченный покрытием, фризовыми стенами и чердачным перекрытием (ВСН 35-77)

    В проектной документации помещение классифицировано в соответствии с ПУЭ, которыми и следует руководствоваться в первую очередь.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения