baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли установить реле напряжения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли установить реле напряжения?

    У меня обычный советский дом. И нет заземления (или как его зануления). Прочитав вашу статью, понял что УЗО ставить нельзя. Только автоматы на 10А и 16А. Но вот могу ли я в старом советском щитке, после автомата, поставить реле напряжения? Можно ли обезопасить квартиру от обрыва нуля в старой советском 9-и этажном доме, установив реле напряжения, такое например как УЗМ-51МД? Это реле хотелось бы установить в самой квартире после рубильника (первый рубильник в щитке, а второй в квартире дублирующий).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вы можете установить УЗМ, но должны иметь в виду, что при обрыве PEN проводника может установиться такой аварийный режим, когда на корпусах оборудования появится опасный потенциал, а уровень напряжения будет находиться в допустимых пределах, на которые настроено УЗМ. В таких случаях устройство не сработает.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения