baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Вариант перехода от кабель-канала к распаечным коробкам

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Вариант перехода от кабель-канала к распаечным коробкам

    Добрый день -

    Прошу строго не судить. Вопрос вот в чем: можно ли распаечные коробки монтировать впритык к кабель каналу (вариации с настенным и потолочным монтажом кабель канала на изображении -художник никудышный). Крепление распайки к кабель каналу произвести жестко (клепки, винты с гайками, эпоксидка итп). В месте соприкосновения кабель канала с распайкой сверлится отверстие диаметром, разумеется, меньшим стороны. Через отверстие осуществляется ввод/вывод кабеля, а само соединение произвести в распаечной коробке. Вместе соприкосновения кабелей с отверстием, кабель оборачивается в трубку (кембрик) с индексом "нг" во избежание повреждений.

    Вообще так допустимо?

    Спасибо.
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Крепление распайки к кабель каналу произвести жестко (клепки, винты с гайками, эпоксидка итп).
    Не изобретайте велосипед, купите распаечные коробки, предназначенные для установки в кабельные каналы. У многих известных производителей есть полная шкала необходимых комплектующих. Не будут рекламировать, но можно посмотреть у ДКС или Легранд.


  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Подберите коробку, которая соответствует коробу наибольшего размера в месте установки. Устанавливайте её в разрыв короба. Крышки коробки на внутренней стороне имеют технологические насечки, по которым легко можно сделать вырез нужного размера под короб. Ничего сложного нет. Посмотрите фотографию, на ней видны эти насечки и на крышке и на монтажной основе.


  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Крепление распайки к кабель каналу произвести жестко (клепки, винты с гайками, эпоксидка итп).
    Сами придумали или кто посоветовал? Клёпки, винты с гайками, эпоксидка! Дааааа уж. Для полной картины не хватает ещё бронированного кожуха, который затем ещё обложить шамотным кирпичом.

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    У меня фантазия богатая, Станислав ... и - штук 30 распаечных коробок IP55 или что-то типа этого, купленных лет 10 назад для открытой проводки. У них, в отличие от Вашей с начечками, кругляшки высечены для выламывания и вставки внутрь резинового конуса для отреза под нужный диаметр провода. Вот я и озадачился реиспользовать то, что под рукой.
    Собсно вопрос был про возможность такой конструкции с точки зрения ПУЭ и всего причитающегося.

  6. #6
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Кстати, нашел напольно-плинтусное исполнение, примерно о том же ... только внешний вид я подразумевал такой, но исполнение ... собственноручное.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    У меня фантазия богатая, Станислав ... и - штук 30 распаечных коробок IP55 или что-то типа этого, купленных лет 10 назад для открытой проводки.
    Не стоит использовать свои фантазии в обустройстве системы электроснабжения, тем более с применением клёпок и эпоксидной смолы.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    У них, в отличие от Вашей с начечками, кругляшки высечены для выламывания и вставки внутрь резинового конуса для отреза под нужный диаметр провода. Вот я и озадачился реиспользовать то, что под рукой.
    В свободной продаже есть готовый вариант системы кабельных каналов, которая способна обеспечить необходимый уровень защиты и при этом сохранить эстетичный вид помещений. Вы же хотите из старого барахла сделать "Mercedes Benz".

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Собсно вопрос был про возможность такой конструкции с точки зрения ПУЭ и всего причитающегося.
    Правила устройства электроустановок не рассматривает варианты монтажа из того, что попадается под руку.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    только внешний вид я подразумевал такой, но исполнение ... собственноручное.
    А старый алюминиевый кабель не пробовали собственноручно реинкарнировать и превратить его в медный? Не занимайтесь ерундой, купите готовый комплект системы кабельных каналов с распаечными коробками, поворотными углами и заглушками.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения