Тема: Правильно ли подключены отходящие линии?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Андрей
    Гость

    Правильно ли подключены отходящие линии?

    20170412_101144.jpg20170412_101149.jpg

    Подскажите подрядчик выполнил монтаж таким образом и говорит что все рамках ПУЭ, в чем я лично сомневаюсь.

  2. #2
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение

    Подскажите подрядчик выполнил монтаж таким образом и говорит что все рамках ПУЭ, в чем я лично сомневаюсь.
    Получается что у вас от каждого выходного контакта рубильника отходит 2 толстых провода и 4 тонких? А эти 6 проводов всунуты в один наконечник? На картинке не видно как сделано соединение.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    Подскажите подрядчик выполнил монтаж таким образом и говорит что все рамках ПУЭ, в чем я лично сомневаюсь.
    Правильно делаете, что сомневаетесь. На один болт можно подключать не более 2-х проводников (наконечников).
    ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    плохое решение,нужно по хорошему ставить рб. а от них уже ответвление.