    Эл.оборудование в чердачном помещении дет.садика

    Здравствуйте! Заказчик волнуется, что монтаж системы СКУД на чердаке не пройдет пожарные нормы, так как кровля выполнена из горючих материалов (дерево, рубероид). Дело в том что самое близкое расстояние до калиток это чердачное помещение и я предложил установить все оборудование именно там, так как при длине более 80м при DC12V большие потери, провод ПВС 3х4. Установив на чердаке все активное оборудование в т.ч. и видеорегистратор, идет серьезная экономия на кабелях. Устанавливать планирую в 19" шкафу - УПС, РоЕ-коммутатор, SIP-сервер и IP-видеорегистратор. Ввод в шкаф ВВГнг-LS 3х2,5 в трубе гофре (220В) выходы 2хПВС 2х4 (DC12В) и 4 UTP cat.5e. Все крепление кабелей на тросовой подвеске.
    Вопрос: Чтобы успокоить Заказчика, какие ТНД и их пункты можно привести.

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Maxx_Sakh Посмотреть сообщение
    провод ПВС 3х4
    ГОСТ 31565 - 2012 года ЗАПРЕЩАЕТ использовать кабели в детских учреждениях без индекса LTx.
    Смотрите Таблицу 2 данного ГОСТа
    А у Вас провод ПВС, который предназначен только для бытовых целей.

  3. #3
    Maxx_Sakh
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ГОСТ 31565 - 2012 года ЗАПРЕЩАЕТ использовать кабели в детских учреждениях без индекса LTx.
    Смотрите Таблицу 2 данного ГОСТа
    А у Вас провод ПВС, который предназначен только для бытовых целей.
    Все верно, для дошкольных и общеобразовательных учреждений в сетях 0,4кВ используются кабели марок ВВГнг-LS для освещения и иных электроустановок, ВВГнг-FRLS для аварийного, пожарного и иного оборудования, которое должно работать во время пожара. Но пока замену ПВС для питания IP-видеопанели не нашел, питание по нему именно DC12В подвешивается на трос по улице до калитки, частично проходит по чердаку (около 10-15м до БП). Так же идут с ним и UTP cat.5e который тоже 12В и маркировки LTx не имеет. Если порекомендуете замену ПВС другим многожильным (сильная ветровая нагрузка в тех местах), буду благодарен.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Maxx_Sakh Посмотреть сообщение
    Все верно, для дошкольных и общеобразовательных учреждений в сетях 0,4кВ используются кабели марок ВВГнг-LS для освещения и иных электроустановок, ВВГнг-FRLS для аварийного, пожарного и иного оборудования, которое должно работать во время пожара.
    Внутри зданий, перечисленных Вами - только с индексом LTx! Внимательно посмотрите таблицу 2 из вышеприведенного ГОСТа.

    Цитата Сообщение от Maxx_Sakh Посмотреть сообщение
    Но пока замену ПВС для питания IP-видеопанели не нашел, питание по нему именно DC12В подвешивается на трос по улице до калитки, частично проходит по чердаку (около 10-15м до БП). Так же идут с ним и UTP cat.5e который тоже 12В и маркировки LTx не имеет. Если порекомендуете замену ПВС другим многожильным (сильная ветровая нагрузка в тех местах), буду благодарен.
    Можно посоветовать гибкий КГВВнг(А)-LS в гофрированной трубе. Но не забывайте, что по чердаку, по горючим основаниям - только в металлических трубах лучше.
    А про ПВС можете ознакомиться на форуме Здесь

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Maxx_Sakh Посмотреть сообщение
    .. Заказчик волнуется, что монтаж системы СКУД на чердаке не пройдет пожарные нормы, так как кровля выполнена из горючих материалов (дерево, рубероид). Все крепление кабелей на тросовой подвеске....
    Вопрос: Чтобы успокоить Заказчика, какие ТНД и их пункты можно привести.
    Здесь уже обсуждался Ваш вопрос.