baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Безопасно ли установлена розетка?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей Иванович
    Гость

    Безопасно ли установлена розетка?

    Здравствуйте, такой вопрос.
    На кухне установили фартук из МДФ панели, в ней сделали отверстия и установили в них розетки без монтажных коробок, прикрутив прямо к МДФ панели. (установка розеток скрытого типа)
    Вопрос: безопасна ли такая установка розетки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей Иванович Посмотреть сообщение
    На кухне установили фартук из МДФ панели, в ней сделали отверстия и установили в них розетки без монтажных коробок, прикрутив прямо к МДФ панели
    Первым делом надо определить группу горючести Вашей МДФ панели. Если МДФ панель имеет группу горючести Г4, то такой материал относится к сильногорючим и устанавливать в них розетки можно только в металлических коробках, а прокладку кабеля в пустотах из горючих материалов требуется выполнять в металлических трубах. ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    _______________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
    п. 15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах.
    Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.

    Цитата Сообщение от Сергей Иванович Посмотреть сообщение
    Вопрос: безопасна ли такая установка розетки?
    Такой монтаж запрещён.

  3. #3
    Сергей Иванович
    Гость
    Спасибо Вам Станислав за подробный ответ, примите мою искреннюю благодарность.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения