    Как правильно подключать кабель к щиту наружной установки?

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать 220 к уличной установке, которая крепится к столбу? Где то видела, что нужно вводить снизу установки и в коробе герметичном. Так ли это и если так, подскажите номер ГОСТа или ПУЭ?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 18.03.2011 в 14:25.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    In4es, Ваш заголовок для этой темы "Подключение 220 к уличному прибору" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Желательно заводить кабель и провод снизу, чтобы вода не попадала в щит или в прибор наружной установки. Если конструкция щита способна обеспечить герметичный ввод проводников сверху, то никто Вам не запретит так сделать.

  4. #4
    FekovIV
    Гость
    Цитата Сообщение от In4es Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать 220 к уличной установке, которая крепится к столбу? Где то видела, что нужно вводить снизу установки и в коробе герметичном. Так ли это и если так, подскажите номер ГОСТа или ПУЭ?
    Если монтаж производится на столб, то высота до нижней части монтируемой установки должна быть не ниже 1,6 м (ПУЭ-7 изд. гл.2.4). Если, монтируется щит его исполнение должно быть не ниже IP30 (рекомендуется IP54), если непосредственно розетка, то IP54 и выше.
    Согласен с Миколой если щит обеспечивает герметичность при вводе сверху, то нарушений ПУЭ нет.