Тема: Выход из строя счетчика при КЗ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Петрович
    Гость

    Выход из строя счетчика при КЗ

    Здравствуйте! Помогите разобраться.
    В частном доме произошло однофазное КЗ. Сработал автомат TDM C63 на опоре ВЛ (защита электронного счетчика СЕ303 - S34) Могло ли однофазное КЗ повредить трехфазный электронный счетчик? Мой трехфазный СА4 - 672М работает нормально.
    Заранее спасибо за ответ!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Петрович Посмотреть сообщение
    Могло ли однофазное КЗ повредить трехфазный электронный счетчик?
    Могло.

    Цитата Сообщение от Петрович Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться.
    Разберитесь с тем, почему на опоре установлен счётчик. Почему трёхфазный аппарат защиты имеет номинал 63 А? У ВАс на дом выделена мощность в 41 кВт?

    Если такой автомат сработал, значит, в одной из фаз произошло короткое замыкание, а ток был не менее 315 Ампер. Как думаете, такой ток мог повредить внутренние цепи счётчика, если максимальный ток для СЕ303 - S34 всего 60 Ампер?