    сколько проводников разрешено соединять в одной расп.коробке.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Проводники одной цепи?

    ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 (МЭК 60364-5-52:2009)
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 5-52
    Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    521.8.3 Если несколько цепей подведены к одной соединительной коробке, то клеммные зажимы для разных цепей должны быть разделены изоляционными перегородками.

  3. #3
    elktrik
    Гость
    Проводники одной цепи. Ну грубо говоря сколько можно в одной скрутке(со сваркой),клемнике соединить проводов?есть нормы какие?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от elktrik Посмотреть сообщение
    Ну грубо говоря сколько можно в одной скрутке(со сваркой)
    Сваркой большое количество проводников не проварить, так что для обеспечения надёжного соединения придётся использовать специальные зажима, например ВАГО, но надо обязательно смотреть по нагрузке и применять соответствующие зажимы.

    Цитата Сообщение от elktrik Посмотреть сообщение
    клемнике соединить проводов?
    Смотрите конкретное изделие у производителя, у них есть точное описание (к одной клемме не более 1 или 2 проводников). ГОСТ 25034-85 (СТ СЭВ 2188-80) Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний (с Изменением N 1)
    2.1. Общие требования
    2.1.1. Зажимы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
    2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более двух одинаковых или различных проводников. При этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.
    2.2.5. Конструкцией зажима должно исключаться повреждение проводника при его закреплении.
    Для проводников сечением до 1,5 мм2 недопустимо применение винтового зажима, у которого при проворачивании винта по жиле происходит повреждение проводника.

    Цитата Сообщение от elktrik Посмотреть сообщение
    есть нормы какие?
    Смотря какие будете применять зажимы.
    ГОСТ 25034-85
    2.3.2. Конструкцией зажимов должно обеспечиваться электрическое сопротивление контактных соединений, установленное ГОСТ 10434-82 для контактных соединений класса 1 или 2. Класс контактных соединений зажимов, в зависимости от области их применения, должен быть установлен в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.

    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)
    2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.