Тема: Выбор сечения кабеля для стабилизатора.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр.Р
    Гость

    Выбор сечения кабеля для стабилизатора.

    Добрый день.
    Покупаю стабилизатор lider ps10000w-50.
    Продавец рекомендует монтировать его проводом минимум 8кв.
    Однако в щитке на входе стоит автомат 32А,
    и все коммутации выполнены однопроволочным проводом 6кв.
    Требуется ли соблюдать рекомендацию продавца?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Продавец рекомендует монтировать его проводом минимум 8кв
    такого сечения нет.
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    и все коммутации выполнены однопроволочным проводом 6кв.
    подключайте шестеркой.

  3. #3
    Александр.Р
    Гость
    Спасибо, DIMA.

    На всякий случай, проверьте мое теоретическое понимание вопроса,
    чтобы не просто сделать шестеркой, а понимать, что это правильно.
    Моя логика такова: Сечение провода мы подбираем по проходящему току (Амперы), поэтому ток, больший, чем ограничитель на вводном автомате, в систему попасть не может.
    А сам стабилизатор дополнительный ток не рождает (кстати, не рождает?).
    Поэтому для автомата 32А достаточно 6кв.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Отвечу кратко,линия 3х6мм2 требуется устанавливать автоматический выключатель номиналом не более 32А.

    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Требуется ли соблюдать рекомендацию продавца?
    то что вы можете проложить хоть 50мм2 ситуацию не поменяет,у вас на вводе 32А.
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    А сам стабилизатор дополнительный ток не рождает (кстати, не рождает?).
    Рожает,индуктивная нагрузка. возникает резкий бросок тока намагничивания, имеющий затухающий характер, Максимальное значение этого тока в несколько раз превосходит значение номинального тока.(пусковой ток).
    для этого и предусмотрен эл.магнитный расцепитель ВА·In с разными группами.

прочая информация