Тема: Заземление на N как вариант временного заземления

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Заземление на N как вариант временного заземления

    Добрый день -

    В процессе перехода с TN-C на TN-C-S в деревенском доме. Контур еще не установлен. Разговорившись с продавцом в магазине электротоваров, он роняет фразу, которую я не очень понял: мол пока не установили полноценный заземлитель с шиной PE в ВРУ, нужно объединить шины PE и N в щитке в PEN, т.к. электриков обязывают заземлять чуть ли ни каждый столб ВЛ и такое решение в качестве временного куда лучше отсутствия оного.
    По мне так связывание PE и N и непосредственное соединение PE с контуром идет в составе схемы TN-C-S, но предложенный вариант по сути тоже самое только без непосредственного соединения к контуру заземления.
    Разъясните, пожалуйста, этот вопрос.

    Спасибо.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    но предложенный вариант по сути тоже самое только без непосредственного соединения к контуру заземления.
    это временный вариант на этапе строительства с нарушением ПУЭ. когда по каким то причинам не сделан контур, PE проводники в данном случае должны (висеть в воздухе)не куда не подключены!!!.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    предложенный вариант по сути тоже самое только без непосредственного соединения к контуру заземления.
    Без разделения PEN-проводника на N и РЕ с обязательной установкой заземляющего устройства (ЗУ) на вводе, у Вас будет система TN-C, которая запрещена, и как отметил DIMA, в таком случае нельза подключать в ВРУ отходящие РЕ-проводники. Вы обязаны установить сначала повторное заземление неа вводе, а потом уже подключать к ВРУ распределительные и групповые кабельные линии.

прочая информация