Тема: Требуется ли в офисе в каждый кабинет назначать ответственного за электробезопасность?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли в офисе в каждый кабинет назначать ответственного за электробезопасность?

    Можете ли написать на основании каких положений или норм не нужно в каждом кабинете назначать ответственного за электробезопасность? Внесу ясность, почему меня это так интересует – наш инженер по технике безопасности создал приказ, в котором он в каждом помещении офиса назначил ответственных за электробезопасность, все назначенные являются неэлектрическим персоналом и имеют I группу допуска по электробезопасности. Приказ подписывать соответственно эти назначенные не хотят, но ему нужно обоснованные аргументы, почему этот приказ не нужен.

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Должно быть лицо ответственное за электрохозяйство, 1 на все кабинеты.
    ПТЭ 1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
    У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
    Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
    При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.

  3. #3
    Александр71
    Гость
    1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Если в офисе хотят назначить кучу заместителей ответственного за электрохозяйство, то заместители должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности. Если Ваш инженер по технике безопасности хочет сбросить со своих плеч ответственность на чужие головы, то он обязан назначить себе помощников из числа обученного электротехнического персонала.
    ПТЭЭП, п. 1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
    V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
    IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

  5. #5
    директор
    Гость
    ПТЭЭП 1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.(сейчас Ростехнадзора)