baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Нужно ли проводник заземления прокладывать через стену в гильзе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Нужно ли проводник заземления прокладывать через стену в гильзе?

    Здравствуйте, нужно ли металлическую полосу заземления через стену из несгораемого материала прокладывать в отрезке трубы и труба должна быть стальная? Укажите требования НТД пожалуйста.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли металлическую полосу заземления через стену из несгораемого материала прокладывать в отрезке трубы
    да.
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    труба должна быть стальная?
    да.
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Укажите требования НТД пожалуйста.
    не подскажу,но со времен царя гороха так делали,врядли чего изменилось.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Михаил_Д, так там про полосу ни слова,я просто строил несколько типовых ТП и помню по проекту эти гильзы из стали для вводов контура.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли металлическую полосу заземления через стену из несгораемого материала прокладывать в отрезке трубы и труба должна быть стальная?
    Нет необходимости прокладывать металлическую полосу заземления через стену из несгораемого материала в стальной трубе, можно спокойно проложить её через стену в неметаллической трубе, коробе или через отверстие.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    я просто строил несколько типовых ТП и помню по проекту эти гильзы из стали для вводов контура.

    DIMA, проектировщик вправе заложить в проект металлическую гильзу, но в ней нет необходимости.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    так там про полосу ни слова
    Правильно. Требования, которые приведены в той теме касаются проводников. Стальная полоса в этом случае выполняет функцию заземляющего проводника. Понятно, что прочностные характеристики полосы в разы выше, чем у провода. При этом необходимо иметь в виду следующее:

    1. Проходы для заземляющих проводников во взрывоопасных зонах должны быть защищены и заполнены несгораемым уплотнителем.

    Посмотрите чертёж одного из проектов из незапамятных времён. С тех пор ничего не изменилось, как Вы правильно заметили.



    2. Проходы для заземляющих проводников должны быть защищены в тех случаях, когда проход делается в местах расположения деформационных швов здания.

    3. Проходы должны быть защищены гильзами, если они проложены в сгораемых конструкциях.

    В остальных случаях решение принимает проектировщик, ознакомившись с характеристиками объекта. Например, может быть принято решение о прокладке полосы в проёме и без защиты.

    Посмотрите на досуге "Нормы устройства сетей заземления". В документе описаны варианты выполнения проходов.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Посмотрите чертёж одного из проектов из незапамятных времён.
    Михаил, хотелось бы посмотреть весь проект, очень интересно. Если есть у Вас в электронном виде, могли бы мне скинуть?

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Сообщение от Михаил_Д
    Посмотрите чертёж одного из проектов из незапамятных времён.
    Михаил, хотелось бы посмотреть весь проект, очень интересно. Если есть у Вас в электронном виде, могли бы мне скинуть?
    Если это конечно жилой.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Добавлю немного нормативки:
    ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость
    п. 3.1 проходка кабельная: Конструктивный элемент, изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода кабелей через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени. Проходка кабельная включает в себя кабели, закладные детали (короба, лотки, трубы и т.п.), заделочные материалы и сборные или конструктивные элементы.
    п. 3.2 ввод герметичный: Изделие, предназначенное для обеспечения герметичного прохода электрических линий через строительные конструкции защитных оболочек атомных электрических станций (АЭС) в процессе нормальной эксплуатации, аварийных режимов работы АЭС и воздействия внешних факторов, включая сейсмические.
    п. 3.3 проход шинопровода: Конструктивный элемент, изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода шинопровода через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. Проход шинопровода включает в себя шинопровод, заделочный материал и сборные или конструктивные материалы.
    п. 3.4 шинопровод: Жесткий токопровод напряжением до 1 кВ, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии, состоящий из неизолированных или изолированных проводников (шин) и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.
    4. Требования пожарной безопасности
    п. 4.1 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов, выполненные в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарных преградах, должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.
    п. 4.2 Конструкция проходок должна обеспечивать возможность замены и (или) дополнительной прокладки проводов, кабелей, возможность их технического обслуживания.

    СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства"
    п. 6.3.1.7. Кабели, шины и другие электрические проводники, которые проходят через температурные швы, должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы их перемещение не вызывало повреждений электрооборудования, например использование гибкого проводного соединения.
    [ГОСТ Р 50571.5.52-2011, пункт 522.8.13]

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    п. 522.8.13 Кабели, шины и другие электрические проводники, которые проходят через температурные швы, должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы их перемещение не вызывало повреждений электрооборудования, например использование гибкого проводного соединения.
    п. 522.8.14 Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
    Примечание - Не допускается прохождение электропроводки через элемент строительной конструкции, который предназначен для того, чтобы воспринимать нагрузку, если целостность воспринимающего нагрузку элемента нельзя гарантировать после воздействия нагрузки.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Спасибо за разъяснение. Хотелось бы найти ещё проект из СССР эом на жилой дом.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения