Тема: Что относится к воздушной линии электропередачи?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    виктор
    Гость

    Что относится к воздушной линии электропередачи?

    народ.подскажите такой вопрос? есть АЗС на которой предусмотрена дизель-генераторная установка.установка находится на улице в 2 метрах от здания. питание АЗС от генератора сделана проводом СИП и протянуто по воздуху на стену АЗС и далее в щитовую. вопрос можно ли такое соединение считать воздушной линией?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
    можно ли такое соединение считать воздушной линией?
    Соединение вообще нельзя считать линией. Соединение (контактное соединение) - это способ механического соединения проводников между собой или проводников с электротехническим устройством с помощью частей, которые делают соединение разъёмным или неразъёмным.

    Линия питания генератор - щит, проложенная по воздуху является воздушной линией.

    ПУЭ, 2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.

    Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.

    Источник - генератор. По проводу СИП передаётся электроэнергия в щит ВРУ.

прочая информация