Тема: Заземление брони кабеля, проложенного в металлорукаве

Комбинированный просмотр

  1. #1
    KamskyPaul
    Гость

    Заземление брони кабеля, проложенного в металлорукаве

    Здравствуйте!
    Нужно или не нужно заземлять броню кабеля, проложенного в металлорукаве? Металлорукав, естественно , заземлен.

    Кабель с металлорукавом входит в распред.коробку со вводами, предназначенными для кабеля с металлорукавом.
    Не представляю, как можно реализовать видимое заземление брони в данном случае.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Вот так................
    Изображения

  3. #3
    KamskyPaul
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Вот так................
    Муфта - это понятно и хорошо. Но если сверху кабеля натянут металлорукав, заходящий в кабельный ввод зажимной коробки, тогда как быть? Насколько целесообразно в этом случае заземление брони?

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Заземление брони обязательно в любом случае,а что там металорукав или пнд уже другое дело.

  5. #5
    KamskyPaul
    Гость
    Монтажная организация утверждает, что при нарушении внешней оболочки кабеля для напайки поводка заземления к броне, будет нарушена взрывобезопасность, и что заземление брони необходимо выполнять (помещение взрывоопасное) посредством сажания брони на "землю" внутри взрывозащищенных коробок и корпусов приборов. Допустим ли такой способ заземления брони во взрывоопасной зоне? Или же исходя из п. 7.3.134 ПУЭ: "В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели." заземление должно быть видимым?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Ознакомьтесь с ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
    6.4 Уравнивание потенциалов
    6.4.1 Общие положения
    Для электроустановок во взрывоопасных зонах необходимо уравнивание потенциалов. В системах TN, TT и IT все открытые и сторонние токопроводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов может включать в себя защитные проводники, металлические трубопроводы, металлические оболочки кабелей, стальную проволочную арматуру и металлические части конструкций, но не должна включать в себя нулевые рабочие проводники.
    Соединения должны быть защищены от самоослабления и должны сводить к минимуму опасность коррозии, которая снижает качество контакта.
    Примечание 1 - Допускается использовать заземляющую пластину при применении металлических кабельных вводов без раздельных индивидуальных зажимов заземления. Материал и размеры заземляющей пластины должны быть выбраны с учетом возможности протекания по ним тока замыкания на землю.
    Если броня или экраны кабелей заземлены вне взрывоопасной зоны (например, в пункте управления), то данная точка заземления должна быть включена в систему уравнивания потенциалов взрывоопасной зоны.
    Примечание 2 - Если броня заземлена только снаружи взрывоопасной зоны в системе TN, то есть возможность, что в конце брони может возникнуть искрение во взрывоопасной зоне, поэтому броня или экраны должны быть рассмотрены как незадействованные жилы.
    Открытые токопроводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены и между ними и частями конструкции или трубопроводами, соединенными с системой уравнивания потенциалов, существует металлический контакт. Сторонние токопроводящие части, которые не являются частью конструкции или электроустановки, не нуждаются в соединении с системой уравнивания потенциалов, если нет опасности попадания их под напряжение, например, дверные или оконные коробки.
    Для уравнивания потенциалов можно использовать кабельные вводы с зажимом, который фиксирует оплетку или броню кабеля.
    Для дополнительной информации см. подраздел 411.3 IEC 60364-4-41.
    Металлические оболочки искробезопасного электрооборудования не должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов, если это не требуется документацией на электрооборудование или не предотвращает накопление электростатических зарядов.
    Установки с катодной защитой не следует подключать к системе уравнивания потенциалов, если система не разработана специально для этой цели.
    Примечание 3 - Для уравнивания потенциалов между передвижными и стационарными электроустановками могут потребоваться специальные средства (например, когда для соединения трубопроводов используются изолированные фланцы).
    Примечание 4 - В соответствии с IEC 60364-5-54, если более двух защитных проводников уравнивания потенциалов соединены вместе, различные проводники должны быть соединены с защитной шиной уравнивания потенциалов. В соответствии с IEC 60364-5-54 минимальное поперечное сечение для отдельных защитных проводников уравнивания потенциалов должно быть 4 мм , а для основного соединения с защитной шиной уравнивания потенциалов минимальное поперечное сечение должно быть 6 мм .

    16.2.2.4 Соединение кабельной брони
    Броня должна, как правило, подсоединяться к системе уравнивания потенциалов через вводные устройства или эквивалентным способом на каждом конце кабеля. Если установлены промежуточные соединительные коробки или другое электрооборудование, броня, как правило, также должна подсоединяться в этих точках к системе уравнивания потенциалов. В случаях, когда броня не должна подсоединяться к системе уравнивания потенциалов ни в одной из промежуточных точек кабеля, должны быть предприняты меры предосторожности, гарантирующие поддержание электрической целостности брони по всей длине кабеля.
    Если подсоединение брони во вводном устройстве невозможно или особенности электроустановки этого не допускают, должны быть предприняты меры, предотвращающие возникновения разности потенциалов между броней и системой уравнивания потенциалов, способной вызывать воспламеняющую искру. В любом случае должно быть по крайней мере одно электрическое соединение брони с системой уравнивания потенциалов.
    Вводное устройство для отделения брони от земли должно быть установлено вне взрывоопасной зоны или средах для уровня взрывозащиты оборудования Gc.

    16.2.3 Заземление искробезопасных электрических цепей
    Искробезопасные электрические цепи могут быть:
    a) изолированы от земли, или
    b) соединены в одной точке с системой уравнивания потенциалов, если она проложена по всей взрывоопасной зоне, в которой расположены искробезопасные электрические цепи.
    Способ монтажа должен быть выбран с учетом функциональных требований к цепям и в соответствии с инструкциями изготовителя.
    Допускается наличие нескольких точек заземления искробезопасной электрической цепи при условии, что она гальванически разделена на участки, каждый из которых имеет лишь одну точку заземления.
    В изолированных от земли искробезопасных электрических цепях следует обращать внимание на опасность электростатических зарядов. Соединение с землей через резистор с сопротивлением более 0,2 МОм для снятия электростатических зарядов не считается заземлением.
    Искробезопасные электрические цепи должны быть заземлены, если это необходимо по требованиям безопасности, например, в электроустановках с барьерами безопасности без гальванического разделения. Они могут быть заземлены в случае функциональной необходимости, например цепи со сварными термопарами. Если согласно IEC 60079-11 искробезопасное электрооборудование не выдерживает испытание на электрическую прочность действующим значением напряжения переменного тока не менее 500 В относительно земли, оно должно быть заземлено.
    Если оборудование заземлено (например, с помощью монтажа) и соединено проводником с точкой заземления связанного оборудования, то выполнение перечислений a) и b) не является обязательным. В таких случаях требуется пристальное внимание компетентного лица, чтобы избежать опасности уравнительных токов короткого замыкания, особенно, если необходимо соответствовать требованиям к оборудованию с уровнем взрывозащиты оборудования Ga. Соединительные проводники должны соответствовать имеющимся условиям, иметь площадь поперечного сечения медного проводника не менее 4 мм , монтироваться на постоянной основе без разъемов, иметь соответствующую механическую защиту и зажимы, которые помимо соответствия номинальным характеристикам степени защиты IP соответствуют требованиям взрывозащиты вида "e".
    В искробезопасных электрических цепях зажимы заземления барьеров безопасности без гальванического разделения должны быть:
    1) соединены с системой уравнивания потенциалов самым коротким доступным путем; или
    2) только для TN-S систем, соединенных с точкой заземления способом, который гарантирует значение полного сопротивления между точками соединения и заземления основной системы питания менее 1 Ом. Это может быть достигнуто соединением с шиной заземления внутри распределительного устройства или использованием отдельных заземлителей.
    Используемый проводник должен быть изолирован для предотвращения попадания токов короткого замыкания, протекающих в металлических конструкциях, с которыми он может соприкасаться (например, корпус панели управления). Используемый проводник должен также иметь механическую защиту в местах, где высок риск его повреждения.
    По площади поперечного сечения заземляющий проводник следует составлять:
    - не менее чем из двух независимых проводов, каждый из которых способен пропускать максимальный возможный номинальный длительный ток и обладать проводимостью, соответствующей проводимости медного проводника с площадью поперечного сечения не менее 1,5 мм ; или
    - из одного провода, проводимость которого соответствует проводимости проводника, выполненного из меди площадью поперечного сечения минимум 4 мм .
    Примечание - Для облегчения контроля следует использовать два заземляющих провода.
    Если заземление не способно пропускать предполагаемый ток короткого замыкания системы питания, соединенной с входными зажимами барьера, то площадь поперечного сечения проводника должна быть соответственно увеличена или должны быть использованы дополнительные провода.
    Если заземление осуществляется через соединительные коробки, то должны быть приняты меры для обеспечения целостности соединения.

  7. #7
    KamskyPaul
    Гость
    Спасибо, Макс!
    Проектанты указали выполнение заземления брони отдельным проводником, видимым способом (ссылаясь на ПУЭ)
    Монтажная организация выполнила заземление примерно как в ГОСТ IEC 60079-14-2013 ("Броня должна, как правило, подсоединяться к системе уравнивания потенциалов через вводные устройства или эквивалентным способом на каждом конце кабеля" - завели броню в коробку/корпус прибора, и заземлили на корпус. Не через вводное устройство, но все же вроде как эквивалентно).
    Чьи требования сильнее - ПУЭ или ГОСТА? ГОСТ в данном случае вроде как разумнее, ПУЭ - более общий случай.

  8. #8
    KamskyPaul
    Гость
    Что больше любит РосТехНадзор, ГОСТ или ПУЭ? )

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от KamskyPaul Посмотреть сообщение
    Чьи требования сильнее - ПУЭ или ГОСТА? ГОСТ в данном случае вроде как разумнее, ПУЭ - более общий случай.
    ПУЭ готовили на основе устаревших гостов, а ГОСТ IEC 60079-14-2013 действующий и проектировщики обязаны были учитывать требования вновь вышедшей НТД. В данном случае требования ГОСТ IEC 60079-14-2013 являются ЗАКОНОМ!


    Цитата Сообщение от KamskyPaul Посмотреть сообщение
    Что больше любит РосТехНадзор, ГОСТ или ПУЭ?
    РосТехНадзор руководствуется действующими требованиями ГОСТ, а не устаревшими пунктами из ПУЭ.

  10. #10
    KamskyPaul
    Гость
    И для полной ясности:
    "Броня должна, как правило, подсоединяться к системе уравнивания потенциалов через вводные устройства или эквивалентным способом на каждом конце кабеля" - ввод брони во взрывозащищенный корпус прибора/коробки и заземление на корпус ведь является эквивалентным способом заземлению через вводные устройства?