Здравствуйте!
Сейчас занимаюсь регистрацией лаборатории в Ростехнадзоре.
Прошу Вас помочь с разработкой программ и методик по выполнению следующих видов работ:
- измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1 кВ;
- измерение сопротивления заземляющих устройств;
- проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
- проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного короткого замыкания или измерение полного сопротивления петли фаза - нуль с последующим определением тока короткого замыкания);
-испытание устройств АВР;
-испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
Перечень имеющихся в наличии приборов:
- мегаомметр Е6-31 - 1 шт.;
- измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 - 1 шт.;
- прибор ПЗО-500 ПРО - 1 шт.;
- Измеритель сопротивления петли «ФАЗА-НУЛЬ» ИФН-200 - 1 шт.
Методик в свободном доступе очень много, могли бы погуглить и выбрать себе подходящую, предварительно подредактировать. У меня есть несколько комплектов, попробую опубликовать для примера одну методику в теме:
МЕТОДИКА
проведения испытаний и измерений сопротивления изоляции электроустановок напряжением до 1000 в
1 Назначение и область применения.
1.1 Настоящий документ методика №4 «Проведения испытаний и измерений сопротивления изоляции электроустановок напряжением до 1000 В» устанавливает методику выполнения измерения сопротивления изоляции электроустановок (проводов, кабелей и электрооборудования).
1.2 Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории ООО «ХХХХХХХХХХХХ» при проведении приемо-сдаточных, периодических и ремонтных испытаний в электроустановках, напряжением до 1000 В и устанавливает порядок и последовательность измерения сопротивления изоляции электроустановок.
1.3 Цель измерения – проверка соответствия сопротивления изоляции электроустановок требованиям ГОСТ Р 50571.16-2007 и ПУЭ гл.1.8.
2 Нормативные ссылки.
В данной методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:
2.1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей М.: ЭНАС, 2008
2.2 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 6 с изменениями и
дополнениями.
2.3 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд.7. Раздел 6. Раздел 7.
2.4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 N 328н.
2.5 ГОСТ Р 50571.16-2007 «Приемо-сдаточные испытания».
2.6 ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики (методы) измерений».
2.7 Руководства пользователя на мегаомметры ЭСО202/2-Г, MIC-1000, MIC-2500.
3 Термины и определения.
В настоящей методике используются термины и определения, принятые согласно ПУЭ изд. 7 и комплекса стандартов ГОСТ Р 50571.
3.1 Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
3.2 Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
3.3 Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
3.4 Сопротивление изоляции – отношение напряжения приложенного к диэлектрику к протекающему сквозь него току (току утечки).
В настоящей методике используются также обозначения типов систем заземления для обычно используемых сетей переменного тока. Используемые обозначения имеют следующий смысл:
Первая буква – характер заземления источника питания
- Т – непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле.
- I – все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.
Вторая буква – характер заземления открытых проводящих частей электроустановки
- Т – непосредственное соединение открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей.
- N – непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания.
Последующие буквы (если таковые имеются) – устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников.
- S – функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников обеспечиваются раздельными проводниками.
- С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (PEN - проводник).
3.5 Земля – условно в данной методике, проводящая часть электроустановки, электрически соединенная с заземляющим устройством, т.е. совокупностью токопроводящих частей, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом.
3.6 Система БСНН - система безопасного сверхнизкого напряжения.
Система БСНН - защитная мера, которая предусматривает следующее.
Основная защита осуществляется путем ограничения напряжения в цепи системы БСНН до сверхнизкого значения; отделения цепей системы БСНН от всех других цепей.
Дополнительная защита состоит в том, что отделение цепей системы БСНН от других цепей является защитным разделением; цепи системы БСНН отделены от земли.
3.7 Система ФСНН - система функционального сверхнизкого напряжения.
Система ФСНН - защитная мера, применяемая в случаях, когда по условиям эксплуатации (функционирования) для питания электроустановки используется напряжение, не превышающее - 50 В переменного тока (действующее значение) или 120 В постоянного (выпрямленного) тока, и нет необходимости или возможности применения систем БСНН, и состоящая в следующем.
Защита от непосредственного прикосновения осуществляется с помощью ограждений или оболочек, применением усиленной изоляции (при необходимости).
Защита от косвенного прикосновения осуществляется соединением открытых проводящих частей оборудования в цепи ФСНН с защитным проводником первичной цепи при условии, что первичная цепь защищена с помощью автоматического отключения питания, соединением открытых проводящих частей оборудования в цепи ФСНН с незаземленной системой уравнивания потенциалов первичной цепи, для которой защита осуществляется электрическим разделением.
4 Характеристика измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины.
Объектом измерения являются изоляция электроустановок (проводов, кабелей, электрооборудования) кроме воздушных линий.
Измеряемой величиной является сопротивление изоляции электроустановок.
Состояния изоляции, считают удовлетворительным, если каждая цепь с соединенными электроприемниками имеет сопротивление изоляции не менее соответствующего нормативного значения, приведенных ниже:
4.1 Таблица 1 (ГОСТ Р 50571.16-2007 Таблица 61А) Минимальное значение сопротивления изоляции.
4.2 Сопротивление изоляции синхронных генераторов должно быть не менее значений, приведенных в таблице 2.
Таблица 2 (ПУЭ изд. 7 табл.1.8.1.). Сопротивление изоляции синхронных генераторов.
4.3 Сопротивления изоляции в машинах постоянного тока мощностью до 200 кВт, напряжением до 440 В (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.14(2)), должно быть не ниже приведенных в таблице 3.
Таблица 3 (ПУЭ изд. 7 табл.1.8.7.). Сопротивление изоляции электродвигателей постоянного тока.
4.4 Сопротивление изоляции электродвигателей переменного тока должно быть не менее значений,приведенных в таблице 4.
Таблица 4 (ПУЭ изд. 7 табл.1.8.9.). Сопротивление изоляции электродвигателей переменного тока.
4.5 Сопротивление изоляции силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов должно быть не менее значений, приведенных в таблице 5.
Таблица 5 (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.16(2), 1.8.17(1)). Сопротивление изоляции силовых трансформаторов.
4.6 Сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
Сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ должно быть не менее значений, приведенных в таблице 6.
Таблица 6 (ПУЭ изд. 7 табл. 1.8.34). Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки до 1000 В.
5 Условия измерений
5.1 Условия проведения измерений мегаомметром ЭСО202/2-Г
Мегаомметр должен быть укомплектован специальным комплектом проводов с усиленной (двойной) изоляцией с изолирующими ручками и ограничительным кольцом на концах, длина проводов должна быть как можно меньше. Сопротивление изоляции проводов должно быть не менее верхнего предела измерения мегаомметра.
Для того чтобы на показания прибора не оказывали влияния токи утечки по поверхности изоляции, особенно при проведении измерений в сырую погоду, мегаомметр необходимо подключать к измеряемому объекту с использованием зажима “Э” рис.1. Для подключения к данному зажиму может использоваться любой проводник.
Перед началом измерений необходимо:
- изучить проект или схему эл. установки;
- провести все организационно технические мероприятия по подготовке рабочего места (отключение, принятие мер против самопроизвольной или ошибочной подачи напряжения, заземление, ограждение элементов электроустановки, куда возможен доступ посторонних лиц, вывешивание плакатов безопасности);
- визуально во всех доступных местах проверить чистоту изоляции элементов электроустановки;
- отсоединить электронные приборы и узлы испытание которых рабочим напряжением мегаомметра недопустимо;
- лампы осветительных приборов должны быть демонтированы либо последние отключены от питающей сети на вводах (при измерении сопротивления изоляции осветительной сети).
5.2 Условия проведения измерений мегаомметром MIC-1000, MIC-2500
Мегаомметр должен быть укомплектован специальным комплектом проводов с четырехконтактным разъемом 1 кВ, усиленной (двойной) изоляцией с изолирующими ручками и ограничительным кольцом на концах.
Для того чтобы на показания прибора не оказывали влияния токи утечки по поверхности изоляции, особенно при проведении измерений в сырую погоду, мегаомметр необходимо подключать к измеряемому объекту с использованием зажима “Е” рис.2. Для подключения к данному зажиму должен использоваться измерительный провод 1.2 м с разъемами типа «банан».
Перед началом измерений необходимо:
- изучить проект или схему эл. установки;
- провести все организационно технические мероприятия по подготовке рабочего места (отключение, принятие мер против самопроизвольной или ошибочной подачи напряжения, заземление, ограждение элементов электроустановки, куда возможен доступ посторонних лиц, вывешивание плакатов безопасности);
- визуально во всех доступных местах проверить чистоту изоляции элементов электроустановки;
- отсоединить электронные приборы и узлы, испытание которых рабочим напряжением мегаомметра недопустимо;
- лампы осветительных приборов должны быть демонтированы либо последние отключены от питающей сети на вводах (при измерении сопротивления изоляции осветительной сети).
6 Метод измерения
6.1 Измерение сопротивления изоляции выполняют методом прямых измерений.
Сопротивление изоляции постоянному току характеризует электропроводимость диэлектрика, определяющую ток сквозной проводимости.
6.2 За величину измеренного сопротивления принимают показание стрелочного указателя (ЭСО202/2-Г) или жидкокристаллического дисплея (MIC-1000, MIC-2500) мегаомметра.
7 Производство измерений
7.1 Производство измерений мегаомметром ЭСО202/2-Г.
7.1.1 Приступать к подсоединению прибора на измеряемые токоведущие части, допускается при условии полного снятия напряжения и последующего снятия остаточного заряда путем закорачивания токоведущих частей на землю или, как минимум между собой.
Заземление (закоротку) допускается снимать на время производства измерения, после подсоединения мегаомметра. Изоляция любого оборудования обладает электростатическими свойствами, емкость её зависит от величины протяженности измеряемой изоляции. Во избежание поражения электрическим током от действующего напряжения мегаомметра (во время измерений), а также от остаточного заряда (после снятия напряжения с выхода мегаомметра) прикасаться к токоведущим частям до установки заземления на них ЗАПРЕЩЕНО. Отсоединять измерительные провода разрешается только после снятия остаточного заряда.
7.1.2 Для производства замера необходимо:
- установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение (500В-1000В или 2500 В), а переключатель диапазонов в положение “I”;
- при вращении рукоятки генератора начинает светиться индикатор ВН, что свидетельствует о наличии выходного напряжения на клеммах прибора;
- убедиться в отсутствии напряжения на объекте, подключите объект к гнездам “rx”;
- для проведения измерений вращать рукоятку генератора со скоростью 120 - 140 оборотов в минуту;
- после установления стрелочного указателя либо по истечении заданного времени, произвести отсчет значения измеряемого сопротивления, при необходимости следует перейти на другой диапазон измерительной шкалы;
- после окончании измерения заземлить измеряемый объект и только после этого приступать к отсоединениям-пересоединениям измерительных щупов
- За сопротивление изоляции принимается сопротивление, измеренное через минуту, после подачи напряжения R60.
7.2 Производство измерений мегаомметром MIC-1000, MIC-2500.
7.2.1 Для производства замера необходимо:
- установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение (100В-250В-500В-1000В-2500В), а переключатель функций в положение “Riso/IL”;
- при нажатии кнопки «START», начинает светиться индикатор высокого напряжения на жидкокристаллическом дисплее, что свидетельствует о наличии выходного напряжения на клеммах прибора;
- после истечения заданного времени t1-t2-t3, снять показания измеряемого сопротивления;
- за сопротивление изоляции принимается сопротивление, измеренное через минуту, после подачи напряжения R60.
Измерение сопротивления изоляции должно проводиться до и после испытания повышенным напряжением с целью определения изменений состояния изоляции после испытания. Допускается при замене испытания повышенным напряжением промышленной частоты испытанием мегаомметром предварительные и последующие измерения изоляции не производить.
8 Контроль точности результатов измерений
8.1 Контроль точности результатов измерений обеспечивается ежегодной поверкой приборов в органах Госстандарта РФ. Приборы должны иметь действующие свидетельства о госповерке. Сроки действия свидетельства о поверке пробора должны быть приведены в протоколе. Выполнение измерений прибором с просроченным сроком поверки не допускается.
9 Требования к квалификации персонала
9.1 К выполнению измерений и испытаний в электроустановках до 1000 В допускают лиц, прошедших специальное обучение и аттестацию с присвоением группы по электробезопасности не ниже III, имеющих запись о допуске к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В.
9.2 Измерения сопротивления изоляции должен проводить только квалифицированный персонал в составе бригады, в количестве не менее 2 человек.
10 Требования к обеспечению безопасности при выполнении измерений и экологической безопасности
10.1 При измерении сопротивления изоляции электроустановок необходимо руководствоваться требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 N 328н».
10.2 В электроустановках напряжением до 1000 В измерения производятся по наряду или распоряжению.
10.3 Измерение проводится на отключенных токоведущих частях, с которых снят остаточный заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.
10.4 При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.
10.5 Метод измерения сопротивления изоляции электроустановок не наносит вреда окружающей среде.
aztek811, я постараюсь опубликовать здесь в теме методики из своих комплектов. Выберу подходящие, а Вы уже сами подредактируете под свою лабораторию. Это будет не сложно сделать, когда есть соответствующий набросок-шаблон.
4.3.3.2 Защита от ожогов
Доступные для прикосновения части электрооборудования не должны достигать температур, способных вызывать ожоги, и их значения не должны превышать указанных в таблице 1.
Все части электроустановок, которые могут достигать при нормальном режиме работы электрооборудования, даже в течение короткого промежутка времени, температур, превышающих значения, указанные в таблице 1, должны быть защищены так, чтобы исключить случайный контакт с ними.
Значения температур, приведенные в таблице 1, не распространяются на электрооборудование, если в стандартах на это оборудование установлены, с точки зрения защиты от ожогов, другие максимальные значения.
Таблица 1.Максимальные температуры доступных для прикосновения частей электрооборудования при нормальных условиях работы
4.3.3.3 Защита от перегрева
Приточные отопительные системы, кроме аккумуляционных отопительных котлов, должны быть такими, чтобы их нагревательные элементы не могли включаться до установления заданного значения расхода воздуха и отключались бы при прекращении подачи воздуха. Приточные отопительные системы должны быть оснащены двумя независимыми друг от друга устройствами ограничения температур, исключающими любое превышение допустимых температур в воздуховодах.
Каркас и оболочка нагревательных элементов должны изготавливаться из несгораемого материала.
Приборы для получения горячей воды или пара
Все приборы для получения горячей воды или пара должны быть защищены от перегрева при любых условиях эксплуатации посредством конструктивных мер защиты или способов установки.
Если по каким-либо причинам эти приборы не удовлетворяют требованиям соответствующих стандартов, защита должна обеспечиваться посредством автоматического отключения без самовозврата, срабатывающего от теплового реле.
Если прибор не имеет свободного выхода для слива воды, то он должен быть оборудован устройством ограничения давления воды.
4.4 Выбор проводников по длительно допустимому току и потере напряжения, а также выбор устройств защиты и сигнализации и установок их срабатывания.
Выбор проводников, включая их сечения и материал, способ монтажа, монтаж, а также уставки защитных устройств проверяют в соответствии с расчетами проектировщика электроустановок по проекту на электроустановку.
4.5 Наличие правильно расположенных соответствующих отключающих и отделяющих аппаратов.
Отключающие и отделяющие аппараты должны быть установлены в соответствии с проектом. Номинал этих аппаратов должен соответствовать проектным данным.
4.6 Выбор оборудования и защитных мер, соответствующих внешним воздействиям.
Оборудование должно иметь соответствующие проекту исполнение и защиту от внешних воздействий.
4.7 Маркировка нулевых рабочих и защитных проводников.
Нулевые и защитные проводники должны иметь маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ Р 50571.5.51-2013, п.514.3
Открыто проложенные заземляющие (зануляющие) проводники должны иметь отличительную окраску: нулевой рабочий – голубой; защитный или нулевой защитный – двухцветная комбинация зелено – жёлтого цвета; совмещённыё – двухцветная комбинация зелёно- жёлтого цвета по всей длине с голубыми метками на конце.
4.8 Наличие схем, предупреждающих надписей или другой подобной информации
Электроустановка должна быть снабжена электрическими принципиальными схемами, Схема особенно необходима, когда электроустановка имеет несколько распределительных пунктов.
4.9 Маркировка цепей, предохранителей, клемм и т. п.
Все цепи, предохранители, клеммы, коммутационные аппараты должны быть снабжены маркировкой, соответствующей электрической схеме.
4.10 Правильность соединения проводников.
Целью этой проверки является проверка правильности выбора соединителей для проводников и правильности их монтажа.
В случае сомнения рекомендуется измерить сопротивление соединений: сопротивление должно быть не более чем сопротивление проводника длиной 1 м и поперечным сечением, равным наименьшему сечению соединяемых проводников.
4.11 Доступность для удобной работы, идентификации и обслуживания электроустановки.
Необходимо проверить, чтобы рабочие приборы были легко доступны оператору.
5. Условия испытаний
При выполнении измерений и испытаний соблюдают следующие условия:
5.1 Измерения и испытания проводят в светлое время суток при естественном или искусственном освещении, при температуре окружающего воздуха от –15 до +35 0 С и влажности воздуха не выше 80%
5.2 Измерения не проводят при грозе, дожде или снеге, если измерения и испытания проводятся на открытом воздухе.
6. Метод испытаний
6.1 Проверка соответствия установленного оборудования, электроаппаратов, электроустановочных изделий проекту, нормативной документации производится визуально, путем осмотра смонтированного оборудования.
6.2 Измерения геометрических размеров элементов электроустановки проводятся методом прямых измерений при помощи рулетки и штангенциркуля.
Привет, Макс! Если не сложно, выложи остальные методики - по измерению сопротивления заземляющих устройств, проверке цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, фазе - ноль, испытанию устройств АВР и испытанию УЗО.
1. Назначение и область применения.
1.1 Настоящий документ методика «Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр)» устанавливает методику выполнения визуального осмотра на соответствие смонтированной схемы электроустановки зданий проекту и требованиям нормативной документации.
1.2 Настоящий документ разработан для применения персоналом ЭТЛ ООО «ХХХХХХХХХХ», при проведении приемо-сдаточных, периодических и ремонтных испытаний в электроустановках потребителей.
1.3 Методика охватывает электроустановки напряжением до 1000 В.
1.4 Электрооборудование рассматривается только с точки зрения его выбора и применения в электроустановках. Это условие распространяется также на комплектное электрооборудование, выпускаемое по ТУ предприятия-изготовителя.
1.5 Каждая электроустановка в ходе монтажа и/или после него, до пуска в эксплуатацию, должна быть осмотрена и испытана, чтобы удостовериться, насколько это возможно, что требования комплекса стандарта ГОСТ Р 50571 выполнены.
1.6 Для проведения приемо-сдаточных испытаний должна быть представлена необходимая проектная документация об испытуемой электроустановке и необходимая заводская документация на установленное оборудование (сертификаты, инструкции и т. д.).
1.7 При расширении или реконструкции существующей электроустановки необходимо удостовериться, что ее расширение или реконструкция отвечает требованиям комплекса стандартов ГОСТ Р 50571 и не снижает безопасность существующей части электроустановки.
2. Нормативные ссылки
В данной методике используются ссылки на следующие нормативные документы:
2.1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Издание 6-е и 7-е.
2.3 Комплекс стандартов ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий».
2.4 ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность».
2.5 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 N 328н.
3. Термины и определения
3.1 Электрооборудование - Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости от задач могут быть: назначения, например, технологическое; условия применения, например, в тропиках; принадлежность объекту, например, станку, цеху
3.2 Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
3.3 Электрическая сеть - Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов,
воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.
3.4 Токоведущая часть - Часть электроустановки, нормально находящаяся под напряжением.
3.5 Часть нетоковедущая - Часть электроустановки, которая может оказаться под напряжением в аварийных режимах работы, например, корпус электрической машины.
3.6 Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
3.7 Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
3.8 Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
3.9 Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
3.10 Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
3.11 Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
3.12 Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
3.13 Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
3.14 Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
3.15 Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
3.16 Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.
Термин автоматическое отключение питания, используемый в главе, следует понимать как защитное автоматическое отключение питания.
3.17 Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения.
3.18 Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.
3.19 Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.
3.20 Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.
3.21 Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
3.22 Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
3.23 Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.
3.24 Защитный экран - проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.
3.25 Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
двойной изоляции;
основной изоляции и защитного экрана;
усиленной изоляции.
3.26 Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части 3.6 Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
4. Характеристика измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины.
Объектом испытаний являются электроустановки:
- производственных зданий;
- торговых предприятий;
- общественных зданий;
- зрелищных сооружений.
Объекты испытаний согласно ГОСТ Р 50571.16-2007, п.611 подвергаются проверке на соответствие следующим требованиям:
4.1 ГОСТ Р 50571.16-2007 п.611.2:
Все стационарно установленное и подключенное электрооборудование должно иметь соответствующую маркировку или соответствующий на него сертификат;
Все стационарно установленное и подключенное электрооборудование должно не иметь видимых повреждений (сколы, трещины, разрушения изоляции, прогары, потертости и т.п.), которые снижают его безопасность.
4.2 ГОСТ Р 50571.16-2007 п.611.3:
Наличие мер защиты от поражения электрическим током, включая измерение расстояний, относящиеся к защитным ограждениям или оболочкам, барьерам или размещению токоведущих частей вне зоны досягаемости на соответствие требованиям ГОСТ Р 50571.3-2009, п.412.2-412.4, 413.3:
4.2.1 ГОСТ Р 50571.3-2009, п.412.2.2 Применение ограждений и оболочек
Ограждения и оболочки предназначены для предотвращения любого прикосновения к токоведущим частям электроустановки.
Токоведущие части должны располагаться в оболочках или за ограждениями, предусматривающими степени защиты IР2Х, кроме случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы оборудования, согласно требованиям к оборудованию, или такие зазоры возникают во время перемещения частей установки (определенного вида патроны, разъемы или плавкие вставки). В таких случаях должны быть приняты соответствующие меры предосторожности для предотвращения непреднамеренного прикосновения к токоведущим частям и установка должна обслуживаться специально обученным персоналом.
Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены, и иметь достаточную прочность и долговечность.
Если необходимо снять ограждение или вскрыть оболочку или ее части, это может быть сделано только:
- с помощью ключа или специального инструмента или
- после обесточивания токоведущих частей, защищенных этими ограждениями или оболочками, или
- если поставлены промежуточные барьеры, обеспечивающие степень защиты по крайней мере IР2Х и которые могут быть сняты также только при применении специального ключа или инструмента.
4.2.2 ГОСТ Р 50571.3-2009, Приложение В (обязательное) Барьеры и расположение вне зоны досягаемости
Барьеры предназначены для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, но не исключают прикосновения при обходе барьера.
Барьер должен препятствовать:
- непреднамеренному приближению к токоведущим частям или
- непреднамеренному прикосновению к токоведущим частям при эксплуатации электрооборудования.
Барьеры могут быть съемными, снимающимися без применения ключа или инструмента, но они должны быть закреплены таким образом, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно.
Защита путем размещения вне зоны досягаемости предназначена только для предотвращения непреднамеренных прикосновений к токоведущим частям.
Части электроустановки с разными потенциалами, доступные одновременному прикосновению, не должны находиться внутри зоны досягаемости.
Примечание - Две части считаются доступными одновременному прикосновению если они находятся на расстоянии не более 25 м друг от друга (рис. 1).
Рисунок 1. Зона досягаемости
S - поверхность, на которой может находится человек 075; 125 2,50 м - расстояния от края поверхности S до границы зоны досягаемости
Если пространство, где обычно находится и работает персонал, ограничено в горизонтальном направлении препятствием (например поручнем, сеткой), обеспечивающим степень защиты не менее IР2Х, то зона досягаемости начинается с этого препятствия. В вертикальном направлении зона досягаемости составляет 2,5 м от поверхности, на которой находится персонал.
Примечание - габариты зоны досягаемости предполагают непосредственное прикосновение голыми руками без вспомогательных приспособлений (например инструмента или лестницы).
Расстояния, указанные в п. В.3.1 должны быть увеличены с учетом габаритов предметов большей длины или большего объема, которые обычно переносят через эту зону.
Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Эта мера защиты имеет целью предотвратить одновременное прикосновение к частям, оказавшимся под разными потенциалами в случае повреждения основной изоляции токоведущих частей.
Допускается использование оборудования класса 0 при условии соблюдения следующих требований:
Открытые проводящие части должны располагаться таким образом, чтобы при обычных условиях было невозможно коснуться одновременно:
- двух электрически не связанных открытых проводящих частей;
- открытой проводящей части и любой сторонней проводящей части, если эти части окажутся под разными потенциалами при повреждении основной изоляции токоведущих частей.
В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
Требования считаются выполненными, если пол и стены помещения являются изолирующими и выполняется хотя бы одно или несколько из условий, приведенных ниже:
а) открытые проводящие части и сторонние проводящие части, а также открытые проводящие части друг от друга удалены. Удаления считается достаточным, если расстояние между двумя частями не менее 2 м, за пределами зоны досягаемости это расстояние может быть уменьшено до 1,25м;
б) установлены эффективные барьеры между открытыми проводящими частями. Барьеры считаются эффективными, если они увеличивают расстояния до значений, установленных в а). Барьеры не должны подключаться к земле или к открытым проводящим частям; по возможности, барьеры должны изготовляться из изоляционного материала;
в) сторонние проводящие части изолированы. Изоляция должны обладать достаточной механической прочностью и выдерживать испытательное напряжение не ниже 2000 В переменного тока (действующие значение) в течении 1 мин. В нормальных условиях ток утечки не должен превышать 1 мА.
Принятые меры должны быть долговременными. Они должны обеспечивать защиту в тех случаях, когда предусматривается применение передвижного или переносного электрооборудования.
Примечание:
1) Необходимо принять во внимание опасность последующего ввода в изолирующее помещение сторонних проводящих частей (например, переносного или передвижного оборудования класса 1, металлических водопроводных труб и т.п.).
2) Изоляция пола и стен не должна подвергаться воздействию влаги.
Должны быть приняты меры, предотвращающие внесение потенциала в изолирующее помещение.
4.3 Противопожарные уплотнения и другие средства, препятствующие распространению огня должны удовлетворять следующим требованиям ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п.527.2-527.4.
4.3.1 Уплотнение проходов электропроводки
4.3.1.1 При проходе электропроводки через элементы конструкций зданий и сооружений, такие, как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектом, оставшиеся, отверстия должны быть загерметизированы со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций.
4.3.1.2 Электропроводки, выполненные в трубах, специальных каналах, коробах, шинопроводами или шинами, которые проходят через элементы конструкций зданий, имеющие установленную огнестойкость, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания. Равным образом они должны быть загерметизированы снаружи, как требует пункт 4.3.1.1.
4.3.1.3 Требования 4.3.1.1 и 4.3.1.2 считают удовлетворительными, если уплотнение электропроводки прошло типовые испытания.
4.3.1.4 Электропроводки в трубах и коробах, в которых применены материалы, соответствующие требованиям стандарта по распространению огня и имеющие максимальное внутреннее сечение 710 мм, допускается не уплотнять изнутри при условии, что:
- электропроводка имеет степень защиты не ниже IР33;
- любое оконцевание электропроводки имеет степень защиты не ниже IР33.
4.3.1.5 Никакая электропроводка не может проходить через несущие элементы конструкции здания, если целостность этих несущих элементов конструкции здания не может быть обеспечена после монтажа этой электропроводки.
4.3.2 Внешние воздействия
4.3.2.1 Уплотнения, рассчитанные на удовлетворение требований 4.3.1.1 и 4.3.1.2, должны выдерживать внешние воздействия в той же степени, что и сама электропроводка, для которой они используются, и, кроме этого, они должны удовлетворять следующим требованиям:
- выдерживать воздействие продуктов горения с такой же степенью, рассчитанной для элементов конструкций зданий, через которые проходит электропроводка;
- обеспечивать ту же степень защиты от проникновения воды, требуемую от элементов конструкций зданий, в которых они выполнены;
- уплотнение электропроводки должно быть защищено от воды, стекающей вдоль электропроводки или собирающейся вокруг уплотнения, если только материалы, используемые для уплотнения, не являются водостойкими.
4.3.3. Люди, стационарное оборудование и материалы, находящиеся вблизи электроустановок, должны быть защищены от опасных тепловых воздействий, в том числе тепловых излучений, связанных с работой электрооборудования, в частности от следующих последствий, вызываемых тепловыми воздействиями:
- горение или разрушение материалов;
- получение ожогов;
- угроза безопасной работе электрооборудования;
- возникновение пожара.
4.3.3.1 Защита от пожара
1. Электроустановки зданий и входящее в них электрооборудование (далее - электрооборудование) не должно представлять опасности по возникновению пожара для расположенных вблизи него другого оборудования и материалов.
Пожарная безопасность электроустановок зданий должна быть обеспечена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91.
Электрооборудование, входящее в состав электроустановок, должно соответствовать требованиям, установленным для него в соответствующих государственных стандартах.
2. Если наружная температура электрооборудования может достигать значений, приводящих к возгоранию расположенных на нем или вблизи него материалов, то электрооборудование следует:
- либо устанавливать на подставках (прокладках) из материалов, выдерживающих такую температуру и имеющих низкую теплопроводность;
- либо заключать его в оболочки из материалов, имеющих низкую теплопроводность;
- либо отделять от элементов конструкций зданий материалами, имеющими низкую теплопроводность и выдерживающими такую температуру;
- либо устанавливать на достаточном расстоянии от любого материала, на который такая температура может оказать разрушающее тепловое воздействие, обеспечивая надежное рассеяние тепла и используя опорные конструкции с низкой теплопроводностью.
3. Если стационарное оборудование и материалы могут подвергаться воздействию от искрения или образования электрической дуги при работе электрооборудования, то такое электрооборудование следует:
- либо полностью защищать материалами, стойкими к образованию электрической дуги;
- либо ограждать специальными дугостойкими экранами от элементов конструкций зданий, на которые электрическая дуга может оказать разрушающее воздействие;
- либо устанавливать на достаточном расстоянии от элементов конструкций зданий, на которые электрическая дуга могла бы оказать вредное воздействие, обеспечивающем надежное гашение дуги.
Материалы, стойкие к воздействию электрической дуги, используемые в качестве защитных средств, должны быть несгораемыми, иметь низкую теплопроводность и достаточную толщину для обеспечения механической стойкости.
4. Стационарное электрооборудование, проявляющее эффект фокусирования или концентрации тепла, должно быть удалено от любого стационарного объекта или элемента конструкции зданий так, чтобы этот объект или элементы при нормальных условиях не подвергались воздействиям опасных температур.
Методика проведения измерений полного сопротивления петли «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 в
1. Назначение и область применения.
1.1. Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерения полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью.
1.2. Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории ООО «ХХХХХХ» при проведении приемо-сдаточных, периодических и ремонтных испытаний в электроустановках, напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью.
1.3. Цель измерения – проверка эффективности мер защиты от косвенного прикосновения посредством автоматического отключения источника питания (измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»).
1.4. Проверка проводится в соответствии с требованиями ПТЭЭП Приложение 1 п.28.4, ГОСТ Р 50571.3-2009 и ГОСТ Р 50571.16-2007.
2. Нормативные ссылки.
В данной методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:
2.1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей М.: ЭНАС, 2008.
2.2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 6 с изменениями и дополнениями.
2.3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд.7. Раздел 1, Раздел 6. Раздел 7.
2.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 N 328н.
2.5. ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Приемо-сдаточные испытания».
2.6. ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки зданий. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».
2.7. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».
2.8. ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики выполнения измерений».
2.9. Руководство пользователя приборами MZC-303E; MRP-200.
3. Термины и определения.
В настоящей методике используются термины и определения, принятыми согласно ПУЭ и комплекса стандартов ГОСТ Р 50571.
3.1. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
3.2. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-пpoводник).
Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
3.3. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.- с другими открытыми проводящими частями.
3.4. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
3.5. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
3.6. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
3.7. Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.
Термин повреждение изоляции следует понимать как единственное повреждение изоляции.
3.8. Ток короткого замыкания - сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях.
3.9. Ток повреждения - ток, появившийся в результате повреждения или перекрытия изоляции.
3.10. Ток замыкания на землю - ток, проходящий в землю через место замыкания.
3.11. Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединённая к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например через трансформатор тока).
3.12. Сопротивлением цепи «фаза-нуль» называется сопротивление участка электрической цепи от источника питания (трансформатор и т.д.) до места установки электрооборудования. Значение сопротивления цепи «фаза - нуль» определяется суммой сопротивлений фазного проводника, переходных сопротивлений в рубильниках, контакторах и т. д. и сопротивлением заземляющего проводника данной электроустановки.
4. Характеристики измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины.
Объектом измерений являются цепь «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью. Измеряемой величиной является полное сопротивления цепи «фаза-нуль».
4.1. Проверка мер защиты от косвенного прикосновения выполняется при приемо-сдаточных испытаниях в соответствии с требованиями ПУЭ Изд.7 п.п. 1.7.78, 1.7.79:
При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.
Таблица 1.
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:
1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
50 ∙ Zц/U0,
где Zц - полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом;
U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В;
50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;
2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.
Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.
4.2. В соответствии с требованиями ПТЭЭП, приложение 1 п.п 28.4 проводятся эксплуатационные испытания:
Таблица 2. Нормы при проведении эксплуатационных испытаний и измерений.
5. Условия измерения.
5.1. При выполнении измерений соблюдаются следующие условия:
- измерения проводят в светлое время суток, при естественном или искусственном освещении, в сухом помещении при температуре -30+40 0С, при относительной влажности воздуха до 90% при температуре 30 0С.
5.2. Питание электроустановки при проведении испытаний осуществляется по постоянной схеме: все заземлители и заземляющие проводники (искусственные и естественные), а также повторные заземлители должны быть подключенными.
6. Метод измерения.
6.1. Проверка цепи фаза-нуль производится измерением полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного короткого замыкания. Величина тока короткого замыкания должна иметь определенную кратность по отношению к номинальному току плавкой вставки или расцепителя автомата защиты (ПТЭЭП). В соответствии с ПУЭ по типовым время-токовым характеристикам плавких предохранителей и автоматических выключателей проверяется время автоматического отключения.
6.2. Метод измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» основан на измерении падения напряжения на известном сопротивлении; жидкокристаллический дисплей прибора выводит информацию непосредственно в значениях сопротивления либо тока короткого замыкания.
7. Проверка срабатывания защиты в системах с заземленной нейтралью.
7.1. При замыканиях на корпус оборудования (защитный проводник) в сетях TN-S (с глухозаземленной нейстралью), а также при КЗ между фазой и нулем как в сетях TN-S, так и TN-C-S (с частично изолированной нейтралью) возникает ток короткого замыкания, который должен быть мгновенно автоматически отключен. Задачу автоматического отключения, как правило, выполняют предохранители с плавкими вставками, либо автоматические выключатели с различными видами расцепителей, далее «защитные устройства».
7.2. Целью проверки является определение правильного выбора защитных устройств на линиях 0,23-0.4 кВ. В данной методике рассматривается проведение измерения тока короткого замыкания (далее тока КЗ) в сетях TN-S, TN-C-S до 1000 В при испытаниях электроустановок потребителей.
7.3. Для измерения тока КЗ применяются приборы MZC-303E, MRP-200. Оба прибора рассчитаны на максимальный ток КЗ сети равный 10 кА. Различие приборов заключается в том, что MZC-303E измеряет полный ток КЗ сети, в то время как MRP-200 - только активную его составляющую.
7.4. При большом удалении от источника (питающего трансформатора) ток короткого замыкания определяется как активным так и реактивным сопротивлениями цепи КЗ, таким образом измерение только активного сопротивления прибором MRP-200 будет давать тем большую погрешность чем протяженнее линии электропередачи (ЛЭП, кабельная линия) от источника до места измерения.
7.5. Погрешность измерения прибора MRP-200 допустимо соизмерима с погрешностью MZC-303E при сопротивлении питающей сети ниже 0,25 Ом (ток 880 А). Таким образом при токе выше 900 А достоверное заключение о пригодности защитного устройства можно дать только на основании измерений, полученных прибором MZC-303E.
8. Метод измерений
8.1. Проверка производится путем непосредственного измерения сопротивления питающих токопроводов от источника до места измерения, включая внутреннее сопротивление самого источника, что позволяет, зная напряжение на измеряемом объекте оценить ток возможного короткого замыкания. Полученный ток сравнивается с номинальным током защитного аппарата с учетом коэффициентов, приведенных в таблице:
8.2. В соответствии с ПУЭ по типовым время-токовым характеристикам плавких предохранителей и автоматических выключателей проверяется время автоматического отключения. Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN не должно превышать значений указанных в таблице 1.
8.3. Проверка должна производится для каждого электрического устройства (электроустановки), выполняющего функцию потребления и распределения электрической энергии. У электроустановок (питание которых организовано шлейфом), присоединенных к одной группе и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения с последующей проверкой срабатывания защиты только на одной, самой удаленной от точки питания установке.
У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии. Срабатывание защиты при замыкании на корпус других светильников проверяется измерением переходного сопротивления между нулевым проводом и корпусом светильника.
8.4. Проверку срабатывания защиты групповых линий различных кратковременно используемых приемников допускается производить на штепсельных розетках.
9. Проведение измерений прибором MZC-303E
9.1. В основу работы прибора положено измерение полного сопротивления питающей цепи и автоматического вычисления тока КЗ. При измерениях необходимо использовать комплектные калиброванные провода длиной 1.2 м, либо другие изолированные провода, но с обязательным проведением самокалибровки прибора.
9.2. Подключить установку к питающей сети.
9.3. Подключить прибор к тестируемой установке или цепи питания, как показано на рисунке. При подключении следует обратить внимание на качество контакта подсоединяемых проводов и зажимов, так как это влияет на погрешность измерения.
9.4. Нажать кнопку (питание). Прибор автоматически перейдёт к измерению напряжения сети. Если напряжение сети превышает 250V то на дисплее будет высвечено OFL при этом следует немедленно отключить прибор от измеряемого объекта и прекратить тестирование пока не будут приняты меры по снижению напряжения.
9.5. Нажать кнопку START в момент когда показана величина напряжения. На время измерения (1-1,5 секунды) индикация гаснет , а затем высвечивается результат измерения. При этом на дисплее указано какой именно результат высвечивается в данный момент. Автоматически после измерения высвечивается ток короткого замыкания, при этом на время измерения, прибор сохраняет в памяти величины R, X, и угол характера реактивности цепи. Просмотреть другие величины можно при помощи кнопок Z/I , SEL . Через 5 секунд прибор автоматически возвращается к измерению напряжения.
В случае когда линия защищается автоматическими выключателями совместно с УЗО измерения ZL-PE будут вызывать отключения цепи. Во избежании этого необходимо перед измерением отключить УЗО и зашунтировать при помощи перемычек которые способны как можно менее исказить результаты измерения.
9.6. Прибор измеряет величину тока КЗ применительно к базисному напряжению 220V поэтому, реальный ток КЗ необходимо вычислить по формуле :
9.7 После проведения измерений электроустановку отключить, проверить отсутствие напряжения, разобрать схему подключения.
10. Проведение измерений прибором MRP-200
Для производства измерений данным прибором необходимо проделать следующие операции:
10.1. В зависимости от типа цепи короткого замыкания (L-PE, L-N) прибор должен быть подключен к измеряемой электрической сети в соответствии с рисунком. Для измерения параметров цепи короткого замыкания в цепи L-N один из проводов должен быть подключен к гнезду L прибора, а другой к гнезду PE.
10.2. Включить прибор кнопкой
10.3. Установить переключатель выбора режима измерения в положение Rs, Ik . На дисплее при этом будет показана величина напряжения в измеряемой цепи
10.4. При измерениях тока КЗ в цепи L-N шунтировать УЗО не требуется.
10.5. Нажать на кнопку START. Примерно через 5-7 секунд на дисплее будет отражена величина сопротивления или тока измеряемой цепи. Кнопка SEL позволяет переключать показания параметров цепи короткого замыкания.
10.6. Вычисление тока КЗ прибор производит по принципу, аналогичному прибору MZC-303E, поэтому измеренную величину тока КЗ необходимо привести к реальному уровню напряжения питающей сети от базового 220 В.
11. Контроль точности результатов измерений.
11.1. Контроль точности результатов измерений обеспечивается ежегодной поверкой приборов в органах Госстандарта РФ. Приборы должны иметь действующие свидетельства о госповерке. Выполнение измерений прибором с просроченным сроком поверки не допускается.
12. Требования к квалификации персонала.
12.1. К выполнению измерений и испытаний допускают лиц, прошедших специальное обучение и аттестацию с присвоением группы по электробезопасности не ниже III при работе в электроустановках до 1000 В, имеющих запись о допуске к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В.
Измерения полного сопротивления цепи «фаза-нуль» должен проводить только квалифицированный персонал в составе бригады, в количестве не менее 2 человек.
13. Требования к обеспечению безопасности при выполнении измерений и экологической безопасности.
13.1. При проведений измерений необходимо руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 N 328н.».
13.2. Измерения производятся по наряду или распоряжению.
13.3. Проверка сопротивления цепи «фаза-нуль» не наносит вреда для окружающей среды.
Методика проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки
1. Назначение и область применения.
1.1. Настоящий документ «Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки» устанавливает методику проверка наличия цепи зануляющих (заземляющих) защитных проводников и ее соответствие требованиям нормативной документации.
1.2. Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории ООО «ХХХХХХ» при проведении приемо-сдаточных, периодических и ремонтных испытаний в электроустановках, напряжением до 1000 В, и устанавливает порядок и последовательность проверки.
1.3. Цель измерения - проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки зданий и сооружений, что обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.
1.4. Проверка проводится в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 7) п. 1.8.39 (1,2), п. 7.1.87 - 7.1.88, ГОСТ Р 50571.16-2007.
2. Нормативные ссылки.
В данной методике использованы ссылки на нормативные документы:
2.1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
2.2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 6.
2.3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд.7.
2.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 N 328н.
2.5. ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Приемо-сдаточные испытания».
2.6. ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики выполнения измерений».
2.7. ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки зданий. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».
2.8. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».
2.9. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»
2.10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации измерителя сопротивления заземления и металлосвязи MIC-3.
3. Термины и определения.
В настоящем стандарте используются термины и определения, принятыми согласно ПУЭ и комплекса стандартов ГОСТ Р 50571.
3.1. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
3.2. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.- с другими открытыми проводящими частями.
3.3. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
3.4. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
3.5. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
3.6. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
3.7. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
3.8. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
3.9. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
3.10. Защита от непосредственного прикосновения к токоведущим частям; защита от прямого контакта - технические мероприятия, электрозащитные средства и их совокупности, предотвращающие прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, или приближение к ним на расстояние менее безопасного.
4. Характеристики измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины.
Объектами измерений являются:
- зануляющие (заземляющие) защитные проводники;
- проводники уравнивания потенциалов.
Действующий ГОСТ Р 50571.5.54-2013 регламентирует требования к электробезопасности, согласно которым:
4.1 Заземление или зануление следует выполнять:
- при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока во всех электроустановках,
- при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 переменного тока и выше 110, но ниже 440 В постоянного тока – только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках.
4.2 Заземление и зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях (исключение составляет металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42В переменного тока и 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению).
К частям, подлежащим занулению или заземлению относятся:
- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и.т.п;
- приводы электрических аппаратов;
- вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съёмные или открывающие части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
- металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной металлической оболочкой или броней.), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
- металлические корпуса передвижных электроприёмников:
а) Заземляющие и нулевые защитные проводники, а также проводники металлической связи корпусов оборудования передвижных электроустановок должны быть медными, гибкими, как правило находиться в общей оболочке с фазными проводами и иметь равное с ними сечение.
б) В сетях с изолированной нейтралью допускается прокладка заземляющих проводников металлической связи корпусов оборудования отдельно от фазных проводов. При этом их сечение должно быть не менее 2,5 см2.
- металлические корпуса переносных электроприёмников:
а) Заземление или зануление переносных электроприёмников должно осуществляться специальной жилой, расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемый к корпусу электроприёмника и к специальному контакту вилки втычного соединителя. Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных проводов. Использование для этой цели нулевого рабочего провода ,в том числе расположенного в одной оболочке не допускается.
б) Жилы проводов и кабелей, используемые для заземления или зануления переносных электроприёмников, должны быть медными, гибкими, сечением не менее 1,5 мм2 для переносных электроприёмников в промышленных установках и не менее 0,75 мм2 для бытовых переносных электроприёмников.
Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 2 (ПУЭ, изд.7, табл. 1.7.5)
Таблица 2. Наименьшие сечения защитных проводников.
4.3. В соответствии с ПТЭЭП Приложение 1, измеренное значение сопротивления 1 контакта цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки должно быть не выше 0,05 Ома.
4.4. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению ( заземлению):
- электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;
- электрооборудование, установленное на занулённых (заземленных) металлических конструкциях (которые в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять))
Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных заземленных) корпусов шкафов и пультов.
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы
проводники, специально предназначенные для этой цели.
4.5. Электросварочные установки подлежат заземлению (занулению).
В электросварочных установках кроме заземление (зануления) корпуса и других металлических нетоковедущих частей оборудования, как указано выше, как правило, должно быть предусмотрено заземление одного из зажимов (выводов) вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигателей – генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждений генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов.
В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять (занулять) зажим вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
Если указанное выше по условиям электротехнического процесса не может быть выполнено, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление ( зануление ) оборудования которых представляет значительные трудности, должны быть снабжены устройством защитного отключения.
4.6. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
4.7. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
5. Условия измерений.
При выполнении измерений, согласно паспорту на измеритель MIC-3, соблюдают следующие условия:
- измерения производятся в светлое время суток, при естественном или искусственном освещении, при температуре -0 до +40 0С, и относительной влажности воздуха до 90%(при температуре 30 0С).
- схема цепи заземления на период проверки должна быть полностью смонтирована, укомплектована всеми элементами согласно проекту.
6. Метод измерений.
6.1. Измерения активного сопротивления Измерение активного сопротивления защитных и уравнительных соединений выполняют методом прямых измерений.
6.2. Прочность контактных сварок и сварных соединений определяется ударом молотка массой не более 1 кг.
6.3. Сечение заземляющих (зануляющих) проводников проверяют, измеряя их геометрические размеры.
6.4. Измерение сопротивления переходных контактов сети заземления производится прибором MIC-3.
6.5. Величина измеренного активного сопротивления отображается на ЖК-экране.
7. Средства измерения
7.1. Для производства измерения необходимо применять измеритель MIC-3. В основу работы прибора заложен принцип измерения сопротивления по методу вольтметра-амперметра. Через токовые электроды и сопротивление исследуемого проводника протекает постоянный ток от прибора, который создает на исследуемом сопротивлении проводника разность потенциалов (напряжение), измеряемую потенциальными электродами. Логометрически прибор производит деление измеренного напряжения на заданную величину тока и показывает результат на ЖК-экране. Прибор измеряет сопротивление в поддиапазонах:
- 0,00...19,99 Ом с разрешающей способностью 0,01 Ом;
- 20,0...199,9 Ом с разрешающей способностью 0,1 Ом;
- 200...399 Ом с разрешающей способностью 1 Ом.
8. Производство измерений
8.1. Обследовать проводник металлосвязи на предмет обрывов, а сварные элементы простучать молотком для выявления лопнувших сварочных швов.
8.2. Для обеспечения надежного контакта токовых и потенциальных щупов, зачистить до металлического блеска корпус оборудования и элемент заземлителя в местах предполагаемого присоединения щупов.
8.3. Установить измерительные щупы как показано на рисунке и плотно прижать.
8.4. Для измерения целостности измеряемой цепи переключатель функций 6 следует установить в позицию RCONT 200 мА.
8.5. Перед началом измерений (а также после выключения и при повторном включении измерителя) следует соединить наконечники измерительных проводов друг с другом и нажатием клавиши 8 “ZERO” RCONT обнулить показания прибора.
8.6. Через 3-5 секунд на ЖК-экране отобразится величина измеряемого сопротивления.
9. Требования к квалификации персонала.
9.1. К выполнению измерений и испытаний допускают лиц, прошедших специальное обучение и аттестацию с присвоением группы по электробезопасности не ниже III при работе в электроустановках до 1000 В, имеющих запись о допуске к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В.
10. Требования к обеспечению безопасности при выполнении измерений и экологической безопасности.
10.1. Измерения проводят по распоряжению.
10.2. При выполнении измерений должны выполняться все организационные и технические мероприятия по технике безопасности, а именно:
- перед началом работы проверяется отсутствие напряжения и остаточного заряда на корпусе испытуемого оборудования указателем напряжения до 1000 В.
- при выполнении работ применяется напильник и щуп с рукоятками из изолированного материала или же лицо, проводящее измерения должно работать в диэлектрических перчатках.
10.3. Применяемый метод проверки цепи зануляющих (заземляющих) проводников опасности для окружающей среды не представляет.