Тема: Розетки в ванной

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Mikula
    Гость

    Розетки в ванной

    Согласно нормам ПУЭ, допускается размещение розеток в зоне 3, которая вычисляется от ванной. Однако на многих картинках в интернете показан запрет на размещение розетки ближе 60 см от раковины. Разъясните, из какого норматива вытекает запрет на размещение розетки, пусть и влагозащищенной, около раковины?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mikula Посмотреть сообщение
    Согласно нормам ПУЭ, допускается размещение розеток в зоне 3, которая вычисляется от ванной.
    Согласно ПУЭ, п. 7.1.48. "установка штепсельных розеток в ванных комнатах не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

    Цитата Сообщение от Mikula Посмотреть сообщение
    Однако на многих картинках в интернете показан запрет на размещение розетки ближе 60 см от раковины
    Надо смотреть не на картинках в интернете, а изучать вопрос по ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат
    701. Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на электрические установки в помещениях, содержащих стационарную ванну или душ и к окружающим их зонам, в соответствии с указаниями данного стандарта.

    Цитата Сообщение от Mikula Посмотреть сообщение
    Разъясните, из какого норматива вытекает запрет на размещение розетки, пусть и влагозащищенной, около раковины?
    Этот запрет вытекает из СП 31-110-2003, п. 4.45. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
    п. 14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитии и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
    п. 14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.

    СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
    Актуализированная редакция СП 31-110-2003


    п. 15.30. Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
    п. 15.41 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УДТ на ток до 30 мА.