Тема: Кого имеют право назначать ответственным за электрохозяйство

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александрр
    Гость

    Кого имеют право назначать ответственным за электрохозяйство

    Всем добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста.
    Работаю в конторе, кол-во персонала 5 человек группы ЭБ, ни у кого нет.
    Здание 5 этажей и на каждом этаже есть счетчик ЭЭ.
    контора обычная занимается офисной рутиной. Пришли электрики выписали предписание на замену счетчиков ЭЭ. здание находится в безвозмездном пользовании с условием поддержания помещений в надлежащем состоянии. электрика не менялась с 1927 г.
    Директор хочет назначить меня ответственным за ЭХ. Правильно понимаю, что, ответственность за ЭХ должен взять на себя директор в соответствии с ПТЭЭП п 1.2.4?
    И Второй вопрос Есть необходимость вести журнал присвоения 1 гр. для офисных сотрудников?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александрр Посмотреть сообщение
    Директор хочет назначить меня ответственным за ЭХ. Правильно понимаю, что, ответственность за ЭХ должен взять на себя директор в соответствии с ПТЭЭП п 1.2.4?
    Нет, Вы неправильно понимаете! Директор не должен возлагать на себя ответственность за электрохозяйство. В пункте 1.2.4 ПТЭЭП говориться, что руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора. В соответствии с пунктом 1.1.17. ПУЭ, слово «может» означает, что данное решение является правомерным, но не обязательным, то есть на усмотрение руководителя и получив одобрение в местном органе госэнергонадзора.
    Вам необхо руководствоваться требованиями ПТЭЭП, п. 1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
    У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
    Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
    При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.

    Цитата Сообщение от Александрр Посмотреть сообщение
    Есть необходимость вести журнал присвоения 1 гр. для офисных сотрудников?
    Обязательно требуется вести журнал. ПТЭЭП, п. 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
    Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.
    Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.

  3. #3
    Александрр
    Гость
    Cтанислав, спасибо за развернутый ответ.