Тема: Кто должен знать ПУЭ наизусть?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116

    Кто должен знать ПУЭ наизусть?

    Здравствуйте .Хочу спросить из любопытства . Есть ли такие должности , где нужно досконально знать ПУЭ ? Я читал требования для 5 группы , " знание нормативных документов по электро и пожарной безопасности " . Как понять ? Сколько необходимо знать ? Я понимаю так , если я делаю работу , я могу в любой момент посмотреть нормы или требования , как надо делать . Главный энергетик предприятия , что он должен знать ? И самый интересный момент . Приходит на предприятие инспектор . Я так понимаю , он должен уловить все нарушения правил . Зашёл в контору предприятия , оп , розетка не правильно установлена , работник работает электродрелью , нарушение чего-то . На улицу вышел , фонарь не правильно подключён . Увидел диэлектрические перчатки , срок проверки истёк . Кто-то бензогенератором работает , есть нарушения . это к примеру . То есть человек должен знать правила наизусть ? Не будет же тот же инспектор книжку листать перед людьми ? Не гоже как-то ? Или те , кто экзамен принимает на 5 группу , если спрашивают у людей , должны сами знать ?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Есть ли такие должности , где нужно досконально знать ПУЭ ?
    Главный энергетик обязан знать ПУЭ на зубок.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Я читал требования для 5 группы , " знание нормативных документов по электро и пожарной безопасности " . Как понять ?
    Это означает, что он обязан знать нормативную документацию в рамках свей специальности. Откройте ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих)
    Выпуск 1 Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства
    § 346 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-й разряд

    Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ. Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом вводных устройств и соединительных муфт. Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. Ремонт сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов максимального тока и автоматических лент. Балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение вибрации.

    Должен знать: основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования; общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите; методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей; схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования; устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки; приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования; правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках; порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования; построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами; принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами; расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи; способы центровки и балансировки электродвигателей; назначение и виды высокочастотных защит; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

    Примеры работ

    1. Автоматические устройства башен тушения коксохимических заводов - ремонт и наладка электросхемы.
    2. Выключатели масляные высоковольтные - капитальный ремонт.
    3. Кабель высокого напряжения - нахождение повреждения, вырезка поврежденного участка и монтаж вставки.
    4. Контакторы, магнитные контроллеры, путевые выключатели - ремонт и регулирование.
    5. Оборудование и аппаратура распределительных устройств высокого напряжения - ремонт и монтаж.
    6. Ограничители грузоподъемности магнитоэлектрические - проверка, наладка и регулирование.
    7. Панели управления и магнитные станции высоковольтных электродвигателей прокатных станов - проверка и ремонт.
    8. Панели управления многократного волочения со сложной схемой автоматического пуска пяти барабанов одной кнопкой с помощью реле времени - ремонт и наладка.
    9. Погрузчики, пневмоперегружатели вагонные, складские, трюмные и другие специальные машины - капитальный ремонт и регулирование электрооборудования в полном объеме.
    10. Потенциометры, сельсиновые датчики с передачами - ремонт с изготовлением деталей.
    11. Приборы радиоизотопные - монтаж и наладка.
    12. Пульты управления операторского освещения - ремонт и монтаж.
    13. Реле максимальное, фотореле - проверка, ремонт и регулирование.
    14. Роторы электродвигателей - балансировка, выявление и устранение вибрации.
    15. Спредеры автоматические - определение неисправности, ремонт, монтаж, демонтаж.
    16. Схемы автоматики рольгангов, упоров, перекидки клапанов воздухонагревателей мартеновских печей - ремонт и наладка.
    17. Электросистемы механизмов загрузки доменных печей - полный ремонт и наладка.
    18. Элементы счетных схем специальных систем управления длины раската, телемеханических устройств на агрегатах металлургических заводов - ремонт, монтаж и наладка.
    19. Электродвигатели высоковольтные - капитальный ремонт, сборка, установка и центровка.
    20. Электроприводы многодвигательные с магнитными станциями и сложными схемами автоматики и блокировки - проверка и ремонт.
    21. Электрочасовые станции всех систем - средний и капитальный ремонт.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Я понимаю так , если я делаю работу , я могу в любой момент посмотреть нормы или требования , как надо делать
    Вы обязаны знать нормы и требования на зубок. Если у Вас нет достоточно знаний в рамках своей квалификации, то Вам бесполезно будет искать их, для этого надо знать где искать и какие разделы и пункты применять.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Главный энергетик предприятия , что он должен знать ?
    Открывайте Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), Актуально в 2017 году
    Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях

    Главный энергетик
    Должностные обязанности Главного энергетика:
    Организует технически правильную эксплуатацию и своевременный ремонт энергетического и природоохранного оборудования и энергосистем, бесперебойное обеспечение производства электроэнергией, паром, газом, водой и другими видами энергии, контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов на предприятии, последовательное соблюдение режима экономии. Руководит организацией и планированием работы энергетических цехов и хозяйств, разработкой графиков ремонта энергетического оборудования и энергосетей, планов производства и потребления предприятием электроэнергии, технологического топлива, пара, газа, воды, сжатого воздуха, норм расхода и режимов потребления всех видов энергии. Обеспечивает составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение энергетического оборудования, материалов, запасных частей, на отпуск предприятию электрической и тепловой энергии и присоединение дополнительной мощности к энергоснабжающим предприятиям, разработку мероприятий по снижению норм расхода энергоресурсов, внедрению новой техники, способствующей более надежной, экономичной и безопасной работе энергоустановок, а также повышению производительности труда. Участвует в разработке планов перспективного развития энергохозяйства, планов повышения эффективности производства, в подготовке предложений по реконструкции, техническому перевооружению предприятия, внедрению средств комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, в рассмотрении проектов реконструкции и модернизации систем энергоснабжения предприятия и его подразделений, в составлении технических заданий на проектирование новых и реконструкцию действующих энергообъектов. Дает заключения по разработанным проектам, участвует в испытаниях и приемке энергоустановок и сетей в промышленную эксплуатацию. Обеспечивает проведение работ по защите подземных сооружений и коммуникаций, организует проверку средств связи, сигнализации, учета, контроля, защиты и автоматики, а также своевременное предъявление органам, осуществляющим государственный технический надзор, котлов и сосудов, работающих под давлением. Организует разработку мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, надежности и экономичности работы энергоустановок, предотвращению аварий, созданию безопасных и благоприятных условий труда при их эксплуатации. Осуществляет контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, инструкций по эксплуатации энергоустановок и использованию энергооборудования и сетей. Заключает договоры со сторонними организациями на снабжение предприятия электроэнергией, паром, водой и другими видами энергии, контролирует их выполнение. Организует хранение, учет наличия и движения находящегося на предприятии энергооборудования, а также учет и анализ расхода электроэнергии и топлива, технико-экономических показателей работы энергохозяйства, аварий и их причин. Проводит работу по обмену опытом в области эксплуатации энергетического оборудования, экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, содействует достижению высоких показателей по эксплуатации энергоустановок. Обеспечивает совершенствование организации труда на участках энергохозяйства, проведение аттестации и рационализации рабочих мест, внедрение новых прогрессивных методов ремонта и эксплуатации энергооборудования. Дает заключения на рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся совершенствования энергооборудования и энергообеспечения, организует внедрение принятых предложений. Руководит работниками отдела и подразделениями предприятия, осуществляющими энергетическое обслуживание производства, организует работу по повышению квалификации работников.

    Главный энергетик Должен знать: нормативные и методические материалы по энергетическому обслуживанию предприятия; профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия, перспективы его развития; основы технологии производства продукции предприятия; организацию энергетического обеспечения производства в отрасли и на предприятии; Единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования; производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы энергетического оборудования, энергоиспользующих установок, правила их эксплуатации; порядок и методы планирования работы оборудования и производства ремонтных работ; положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; правила приема и сдачи оборудования после монтажа и ремонта; экологическое законодательство; требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации энергетического оборудования; порядок разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов; порядок заключения договоров на снабжение предприятия электроэнергией, паром, водой и другими видами энергии; передовой отечественный и зарубежный опыт в области энергетического обеспечения производства; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.

    Требования к квалификации Главного энергетика. Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли народного хозяйства не менее 5 лет.


    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Приходит на предприятие инспектор . Я так понимаю , он должен уловить все нарушения правил
    Верно понимаете.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    То есть человек должен знать правила наизусть ?
    Всё правильно, только цитировать НТД наизусть как произведения Лермонтова не требуется, главное знать суть вопроса и где это прописано.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Не будет же тот же инспектор книжку листать перед людьми ?
    Верно понимаете.
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Или те , кто экзамен принимает на 5 группу , если спрашивают у людей , должны сами знать ?
    Обязан знать.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Наталья, Спасибо , теперь понятно .