Тема: Нужна помощь с установкой розетки

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Алексей Сердюков
    Гость

    Нужна помощь с установкой розетки

    Добрый день. Хочу поменять розетку в доме. У меня вот такая вот интересная схема разводки в коробке:
    viber image.jpg

    Как я понимаю приходит фаза+0+земля а в стене проводка советская (фаза+0).
    Нужно поставить розетку с заземлением завести на нее три провода а два из них (фаза+0) соединить с теми что в стене ? Или тут все совем по другому ?
    Как определить где на трех проводах земля а где 0 ? И как определить к какому из двух проводов которые ведут дальше подключать ноль а к какому фазу ?

    Заранее благодарю

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Алексей Сердюков Посмотреть сообщение
    Как я понимаю приходит фаза+0+земля
    Нет. Земля не приходит, поскольку линия двухпроводная. В старых домах используется система TN-C, в которой нет отдельного защитного проводника.

    Цитата Сообщение от Алексей Сердюков Посмотреть сообщение
    Нужно поставить розетку с заземлением завести на нее три провода а два из них (фаза+0) соединить с теми что в стене ?
    Розетку с заземляющим контактом поставить можно, но подключать защитный контакт некуда. Если Вы хотите установить розетку, то к ней надо подключить только те проводники, которые выходят из стены. На шнур, который болтается снаружи установите вилку (не подключая никуда защитный проводник).

    Цитата Сообщение от Алексей Сердюков Посмотреть сообщение
    Как определить где на трех проводах земля а где 0 ?
    На шнуре коричневый провод - фаза, синий - нулевой рабочий проводник, жёлто-зелёный - защитный проводник.

    Цитата Сообщение от Алексей Сердюков Посмотреть сообщение
    И как определить к какому из двух проводов которые ведут дальше подключать ноль а к какому фазу ?
    Возьмите индикатор напряжения и проверьте каждый из двух проводников в стене. При касании фазного проводника загорится лампочка индикатора. Делайте это аккуратно и не касайтесь руками проводников. При монтаже розетки отключите автомат в щите, который установлен на этой линии. Работать можно только при снятом напряжении, в начале работы убедитесь, что линия действительно обесточена (тем же индикатором, например).