Тема: Как подключить 3-х фазный счётчик Меркурий 231?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    марс
    Гость

    Как подключить 3-х фазный счётчик Меркурий 231?

    Какое сечение проводов должно быть от автоматов до счетчика, если отпускаемая мощность 15 кВт и автоматы на 25 ампер? Нулевой провод монтируется на корпус или как?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 28.03.2011 в 15:23. Причина: Правила Пользования Форумом, п. 2.7.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    марс, Ваш заголовок для этой темы "прямое подключение 3 фазного счетчика меркурий 231" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от марс Посмотреть сообщение
    Какое сечение проводов должно быть от автоматов до счетчика, если отпускаемая мощность 15 кВт и автоматы на 25 ампер?
    На основании таблицы 1.3.4, допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с медными жилами, Вам необходимо подключать провода сечением 4 мм2.
    Цитата Сообщение от марс Посмотреть сообщение
    Нулевой провод монтируется на корпус или как?
    N-проводник подключают к главной заземляющей шине ГЗШ или шине РЕ.