    Сдача электроустановки Ростехнадзору?

    Доброго всем дня!
    Заварил я кашу с реконструкцией ВРУ и ГРЩ в одном из строений моего предприятия. То есть полную замену всего оборудования в электрощитовой с капитальным ремонтом помещения. Подключаем новое ВРУ к старым кабельным линиям, которые находятся на балансе у сетевиков. В проекте и ТЗ забил оборудование одной известной, но не самой дорогой зарубежной фирмы. В ТЗ включил требование, что сборку щитового оборудования должен осуществить сертифицированный у фирмачей сборщик (завод). Стоимость такой сертифицированной сборки составляет 30% от стоимости оборудования. Потенциальный подрядчик через мое руководство требует снять пункт ТЗ об обязательной сертификации сборщика. Типа, это заметно снизит стоимость оборудования. Но при этом мы слетаем с гарантии (3 года!) фирмачей на работы. Подрядчик обещает по договору взять на себя гарантию. В принципе, если риск только в этом, то я не против несертифицированной сборки.
    Есть ли еще какие-нибудь риски? Например, могут возникнуть проблемы при сдаче электроустановки Ростехнадзору. Либо еще что нибудь.
    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    могут возникнуть проблемы при сдаче электроустановки Ростехнадзору
    Ростехнадзору глубоко наплевать на маркетинговые игры и на сертификаты, которые выдаёт своим партнёрам зарубежный производитель/поставщик. При проверке могут потребовать сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного союза (004/2011, 020/2011) на НКУ в целом или на его отдельные элементы. Кроме того, могут потребовать сертификаты промышленной безопасности (статья 7 Федерального закона №116-ФЗ), в том случае, если Ваш объект является ОПО - опасным производственным объектом.

    В ТР ТС 004/2011 есть приложение с указанием перечней оборудования и стандартов. Первый перечень называется так:

    Перечень низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 00_/2011)

    ...
    6. Кабели, провода и шнуры.

    7. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения.

    8. Аппараты для распределения электрической энергии.

    9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками.

    Второй перечень называется так:

    Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 00_/201_) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768

    В списке почти четыре сотни стандартов.

    Третий перечень:

    Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 00_/201_) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
    (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768)

    Ещё почти четыре сотни стандартов.

    Если подрядчик сертификаты имеет и, при этом, даёт Вам возможность сэкономить средства, обеспечивая такие же гарантийные обязательства, то почему бы с ним не поработать?