baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Нужно ли устанавливать аккумуляторные батареи в светильники аварийного освещения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли устанавливать аккумуляторные батареи в светильники аварийного освещения?

    Есть ли необходимость устанавливать аккумуляторные батареи в светильники аварийного освещения в производственном цехе возле конвейерной линии при наличии естественного освещения в цехе, или достаточно того, что эти светильники подключены от аварийных щитков, запитанных от двух вводов после АВР?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Достаточно двух независимых источников питания.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Если светильники аварийного освещения в производственном цехе отнесены к первой категории электроснабжения, то требуется три независимых источника питания.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    то требуется три независимых источника питания
    ПУЭ, п.6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения необходимо предусматривать дополнительное питание этих светильников от третьего независимого источника.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения