Тема: Как пройти через стену?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как пройти через стену?

    Здравствуйте, выполнили отверстие диаметром 30-40мм. в несущей стене из кирпича, после сделали гильзу из ПВХ трубы и протянули кабель и заделали ротбантом, такие работы противоречат ГОСТ Р 50571.5.52-2011 527.2.4 "Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения"? И можно ли заделывать ротбантом, если у этой смеси класс пожарной опасности КМО негорючие (НГ)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Павел! Вы не имели право сверлить несущие конструкции, такие работы снижают не только прочность конструкции, но и уменьшают ее долговечность. Вы уже задавали подобный вопрос, вспомните тему "Разрешается ли штрабление несущих стен?"

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Павел! Вы не имели право сверлить несущие конструкции, такие работы снижают не только прочность конструкции, но и уменьшают ее долговечность. Вы уже задавали подобный вопрос, вспомните тему "Разрешается ли штрабление несущих стен?"
    Со штраблением понятно. А про одно отверстие нет. А как тогда кондиционеры монтируют, весь фасад ими утыкан? Полосу заземления прокладывают через стену так же в гильзе.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А как тогда кондиционеры монтируют, весь фасад ими утыкан?
    Это "махновщина".

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Полосу заземления прокладывают через стену так же в гильзе.
    Прежде чем прокладывать что-то надо удостовериться в том, что данные работы не преведут к ослаблению несущих способностей конструкции здания. Все работы по штроблению и сверлению несущих конструкций должны быть согласованы и одобрены автором проекта данной строительной конструкции. Прежде чем приступать к работам, требуется получить заключение автора проекта, где должно быть указано, что в данном конкретном случае сверление в стенах не повлияет на несущую способность строительной конструкции и не приведёт к нарушению прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их ослабление и разрушение.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
    (в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП)
    4. В жилых домах типовых серий не допускается:
    4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
    4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.


    Приложение к Постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП
    11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается:
    11.1. Ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан.
    11.2. Переустройство помещений или смежных с ним помещений, при котором они могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания.
    11.3. Затрагивание помещений в многоквартирном доме, состоящих на учете штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, без соответствующего разрешения начальника штаба.
    11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.
    11.5. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
    11.6. Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.
    11.7. Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.
    11.8. Перенос радиаторов отопления на лоджии, балконы и веранды.
    11.9. Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления.
    11.10. Нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для многоквартирных домов.
    11.11. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
    11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
    11.13. Перевод технических подполий в подвалы.
    11.14. Устройство лоджий и террас на вторых и выше этажах.
    11.15. Переустройство чердака, технического этажа.
    11.16. Мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке в домах, признанных в установленном порядке аварийными.

прочая информация