    Какой должен быть состав проекта на замену лифта 400кг?

    Здравствуйте, подскажите какой должен быть состав проекта на замену (капитальный ремонт) лифта на 400 кг. Какой список чертежей схем, в каком документе это указано? И есть ли типовые проекты? Поделитесь такой документацией, если у кого есть. Заранее спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    какой должен быть состав проекта на замену (капитальный ремонт) лифта на 400 кг
    Состав проекта зависит от технического задания на проектирование.

    1. Цель проектирования

    Замена (капитальный ремонт) пассажирского лифта в _________________ , расположенных по адресу: _________________ с его модернизацией, в т. ч:

    1. Ремонт или полная замена лифтового оборудования, признанного непригодным для для эксплуатации;
    2. Ремонт при необходимости шахт, замена приставных шахт;
    3. Ремонт машинных помещений;
    4. Ремонт, замена элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования;
    5. Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования.

    2. Стадийность проектирования - Рабочий проект

    3 Основные технико-экономические показатели: МКД этажностью ____________

    4 Требования к проектно-сметной документации:

    Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами, а технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. В том числе при разработке проектной документации руководствоваться следующими документами:

    - ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

    - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

    -Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

    - ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.

    Стандарт устанавливает общие требования безопасности к конструкции и установке в зданиях, сооружениях новых электрических лифтов с приводом трения, приводом с барабаном или звездочкой и гидравлических лифтов. Стандарт допускается использовать при замене отработавших назначенный срок лифтов в качестве нормативной базы. Специальные требования к лифтам, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения, установлены в ГОСТ Р 51631. Специальные требования к лифтам, обеспечивающим транспортирование пожарных во время пожара, установлены в ГОСТ Р 52382. Специальные требования к лифтам, предназначенным для установки в зданиях, сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования, влияющее на его безопасность, установлены в ГОСТ Р 52624.

    - ГОСТ Р 53782-2010 Лифты; Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию

    - Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85

    - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

    - Правила устройства электроустановок 6, 7-й редакций

    5. Местонахождение и наименование заменяемых лифтов

    1.1.Существующий пассажирский лифт, регистрационный номер _____, год изготовления ____________, грузоподъемность _______ кг
    заменить на пассажирский лифт с автоматическими дверями, огнестойкость дверей шахты _________, грузоподъемностью __________ кг, количество остановок - ___.

    6. Требования к инженерному оборудованию: Применяемое лифтовое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия РФ.

    7. Дополнительные требования

    Исполнитель должен:

    - организовать обследование и выдать заключение о техническом состоянии строительной части (шахты лифта) и пригодности ее для установки нового лифта;
    - иметь свидетельство СРО о допуске к видам работ по подготовке проектно-сметной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегионрпазвития от 30 декабря 2009 года № 624) по следующим пунктам:

    Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Часть II. Виды работ по подготовке проектной документации

    4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
    6. Работы по подготовке технологических решений:
    6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
    12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
    13. Разработка проектно-сметной документации осуществлять в соответствии МДС 13-1.99, действующими нормативными требованиями, строительными технологическими, санитарными нормами и правилами.

    Проектная документация должна содержать части:

    - текстовая часть
    - схематическая (графическая часть):
    - сметная документация.

    8. Количество экземпляров проектно – сметной документации, предоставляемых Заказчику:
    ___ экземпляра на бумажном носителе
    ___ экземпляра на электронном носителе.

    9. Состав и комплектность проектно-сметной документации:

    В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

    Составляется на каждый проектируемый лифт:
    1. Проектно-сметная документация:
    1.1. Пояснительная записка.
    - общая часть
    - краткое описание принятых методов производства основных строительных и монтажных работ и пусконаладочных работ.
    - охрана труда
    - техника безопасности
    - электромонтажные работы
    - диспетчерская связь
    - список нормативной литературы
    - лист внесения изменений

    1.2. Графическая часть:
    - технологические решения
    - сети электроснабжения
    - система диспетчеризации;

    1.3. Сметная документация
    - Расчёт сметной стоимости выполнять в текущем уровне цен

    10. Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.

    В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 “Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд”

    11. Требования по сроку гарантий и качеству результатов работ

    - «Исполнитель» несет ответственность за соответствие выполненных работ и документации действующим нормативным и законодательным требованиям РФ, требованиям «Заказчика», исходным данным.

    - «Исполнитель» несет ответственность за ненадлежащее составление рабочей документации, включая недостатки обнаруженные впоследствии в ходе демонтажных, монтажных работ, а также в течение 24 календарных месяцев с начала эксплуатации объекта, отремонтированного на основании рабочей документации.

    - В случае обнаружения недостатков в рабочей документации «Исполнитель» по требованию «Заказчика» обязан безвозмездно устранить имеющиеся недостатки.

    Вот здесь пример проекта посмотрите.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    http://gov.spb.ru/static/writable/ck...0%B8%D1%8F.pdf

    Вот в интернете нашел проект, в нем как то все понятно и все есть, а почему у него один состав, а в другом проекте другой...?
    Просто у нас в тех.задании как обычно ничего не написано, есть следующее: 1.Выполнить визуальный осмотр объекта и т.д; 2. Выдать проектное решение на замену лифтового оборудования (в том числе замене сетей питания лифта, ремонт машинного помещения, приямков, шахт, освещение шахт). И это все что касается "по делу".

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    откуда например взялись лист "Технические данные лифта"
    Т.е. в проекте замены лифта не должно быть технических данных этого лифта?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И схем я в этом проекте не увидел совсем никаких или они не обязательны?
    Это зависит от содержания технического задания. Схемы нужны, но какие конкретно, должен определить проектировщик.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    почему у него один состав, а в другом проекте другой...?
    Разные ТЗ. Проект, который я дал содержит только монтажную часть лифтового оборудования.

    ТЗ всегда пишется на основании требований постановления Правительства РФ № 87. Я дал Вам примерное содержание технического задания на проектирование.

    В примере, который Вы нашли смотрите третью страницу.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Проект который Вы дали для примера он ведь из чего то состоит, откуда например взялись лист "Технические данные лифта", в нашем проекте его не вижу, нужно потребовать от человека, а он спросит где написано что он должен этот лист предоставить? И схем я в этом проекте не увидел совсем никаких или они не обязательны?