Тема: Сколько платить за увеличение мощности до 15 кВт?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Сколько платить за увеличение мощности до 15 кВт?

    Здравствуйте! Когда мы купили участок, на нём был установлен счётчик, договор был заключен в 2015 году, как мы потом выяснили входящая мощность 5 кВт. Мы построили дом и получилось так, что у нас на данный момент отопительная система на электричестве и соответственно мощности 5 кВт нам не хватает, счётчик просто отключается. Мы пошли в электросети, где нам сказали — чтобы увеличить мощность нужно составлять новый договор и стоимость увеличения мощности до 7 кВт будет стоить 39000 руб, а до 15 кВт 49000 рублей и срок исполнения 4 месяца минимум. Правомерно ли это, и цена действительно может быть такой?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Мы пошли в электросети, где нам сказали — чтобы увеличить мощность нужно составлять новый договор и стоимость увеличения мощности до 7 кВт будет стоить 39000 руб, а до 15 кВт 49000 рублей и срок исполнения 4 месяца минимум
    В электросетях Вас обманывают. На основании Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, пункт 17, размер за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения