baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как правильно составить договор аренды помещения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как правильно составить договор аренды помещения?

    Подскажите, пожалуйста, как определить отношения по содержанию электроустановок, а именно замеры сопротивления изоляции и ответственного за электроустановки между арендатором и арендодателем. Как правильно составить пункт в договоре аренды помещения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Вписываете в обязанности арендатору или арендодателю нижеследующий пункт:
    Выполнять техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения, систем приточно-вытяжной вентиляции, систем горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, канализации, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты помещения, первичных средств пожаротушения.
    Осуществлять проведение работ по периодическим электротехническим замерам сопротивления изоляции электропроводки и проверке аппаратов защиты с периодичностью не менее одного раза в 3 года в соответствии с требованиями ПТЭЭП.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения