    Будет ли работать такая схема?

    ВРУ.jpg
    Подскажите возможно ли сделать такую схему или нужно ВР32 менять на ПЦ-2? ПЦ-2 габаритные и 2 штуки в шкаф (1700х800х450) с наше схемой не влазят, можно ли какое то покомпактнее оборудование смонтировать, что бы получилась такая схема?
    Изображения
    Последний раз редактировалось Павел; 21.02.2018 в 15:48.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    возможно ли сделать такую схему или нужно ВР32 менять на ПЦ-2?
    ВР32 - выключатель разъединитель. ПЦ-2 - переключатель. Я бы оставил ВР32.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    можно ли какое то покомпактнее оборудование смонтировать, что бы получилась такая схема?
    Устанавливайте автоматические выключатели.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Но с ВР32 получается на каждый разъединитель одновременно подключено по 2 ввода и между ними он не переключает, так можно вообще?

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    2 ввода и между ними он не переключает, так можно вообще?
    Нет.
    секционирования на два ввода,можно сделать на реверсивных рубильников АВВ,меньших по габаритам не знаю.
    Цена космос,вам наверно не подойдет,так для информации (Рубильник OT250E03CP).
    Последний раз редактировалось DIMA; 22.02.2018 в 06:21.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    В общем проще шкаф поменять.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Нашел, позвонил на завод где ВРУ собирают там ответили, что есть ВР32 именно переключатели просто структурные обозначения нужно знать, нашел на сайте и позвонил на завод там говорят, что есть такие. Вот нашел на сайте Структуру условного обозначения рубильников серии ВР-32-Х1-Х2-Х3Х4Х4Х6Х7 Х8 следует читать как:

    ВР - вид изделия - выключатель-разъединитель,
    32 - номер серии,
    Х1 - величина номинального тока (где "31"-100А, "35"-250А, "37"- 400А, "39"-630А),
    Х2 - тип рукоятки управления (где А - несъёмная, В - съёмная),
    Х3 - число полюсов и число направлений (где "3"-трехполюсное исполнение с переключением на одно направление, "7"-трехполюсное исполнение с переключением на два направления),
    Х4 - наличие дугогасительных камер (где "0"-без дугогасительных камер, "1"-с дугогасительными камерами),
    Х5 - расположение плоскости присоединения внешних зажимов контактных выводов (где "2"-подключение производится перпендикулярно плоскости монтажа),
    Х6 - тип рукоятки ручного привода (где "2"-рукоятка сбоку, "5"-смещенная боковая рукоятка),
    Х7 - наличие вспомогательных контактов (где "0"-без дополнительных контактов),
    Х8 - климатическое исполнение и категория размещения.

    И того получается ВР-32-35-А-71220 УХЛ, примерный нашел на другом сайте - ВР32-35а 71240.
    Просто ВР-32 бывают разные, есть на одно направление и есть на два направления.

  7. #7
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Просто ВР-32 бывают разные, есть на одно направление и есть на два направления.
    Так оно и есть,тоже тупанул сначала.