Тема: Откуда должно быть запитано освещение машинного помещения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Откуда должно быть запитано освещение машинного помещения?

    Здравствуйте, в проекте освещение машинного помещения (два светильника с выключателем) запитано одной группой с освещением технического этажа, проект не приняли из-за того что сказали что машинное помещение должно быть запитано отдельной группой от ВРУ, а у нас одна группа от ВРУ на тех. этаж и на машинное помещение. Речь идет не о шахте лифта, я как понимаю освещение шахты лифта должна быть запитано отдельной группой, но не машинное помещение? Правомерно проект не приняли? Не тянуть ведь отдельный кабель через девять этажей на 2 светильника ?
    Последний раз редактировалось Павел; 16.05.2018 в 09:09.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Правомерно проект не приняли? Не тянуть ведь отдельный кабель через девять этажей на 2 светильника ?
    Придётся в проекте заложить отдельную группу от ВРУ на освещение машинного помещения. Руководствоваться надо СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
    5.1.2 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (8.12).
    Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение включает в себя:
    - освещение путей эвакуации;
    - эвакуационное освещение зон повышенной опасности;
    - эвакуационное освещение больших площадей (более 60 м2 – антипаническое освещение).
    Резервное освещение предусматривают в случаях, когда нарушения в сети питания рабочего освещения не должны препятствовать продолжению работы оборудования (при непрерывных технологических процессах) или в ситуациях, когда могут произойти такие нарушения в работе оборудования, которые создадут опасность для людей. Резервное освещение предусматривают в помещениях диспетчерских, операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т. п.).
    В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях резервное освещение предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники этих помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.

    5.4.22 Шахты лифтов, а также машинные помещения, помещения верхних блоков, площадки перед дверьми шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к помещению верхних блоков и к приямку шахты, должны быть оборудованы стационарным освещением.
    В остекленных или огражденных сетками шахтах выполнение стационарного освещения необязательно, если искусственное освещение вне шахты обеспечивает необходимую освещенность внутри шахты.
    Аварийное освещение кабин лифтов выполняется по ГОСТ Р 53780.

    8.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из того что:
    - питание квартир и силовых электроприемников, в том числе лифтов, должно, как правило, осуществляться от общих секций ВРУ. Раздельное их питание следует выполнять только в случае, когда расчетом подтверждено, что значения размахов изменения напряжения на зажимах ламп в квартирах при включении лифтов выше регламентируемых ГОСТ 32144;
    - линии питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при пожаре, установленные в одной секции, должны быть самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. При этом соответствующие вентиляторы или шкафы, расположенные в разных секциях, допускается питать по одной линии независимо от числа секций, подключенных к ВРУ (система дымоудаления относится к системам противопожарной защиты и выполняется по СП 6.13130 и ГОСТ Р 50571.5.56).
    К одной распределительной линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат.
    Рабочее освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания домофонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание усилителей телевизионных сигналов, как правило, следует осуществлять самостоятельными линиями от ВРУ. Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения.
    Силовые электроприемники общедомовых потребителей жилых зданий (лифты, насосы, вентиляторы и т. п.), как правило, должны получать питание от самостоятельной силовой сети, начиная от ВРУ.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Придётся в проекте заложить отдельную группу от ВРУ на освещение машинного помещения. Руководствоваться надо СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
    Спасибо, заложили.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Освещение лестничных клеток - эвакуационное, освещение тех. этажа - рабочее освещение, освещение машинного помещения - резервное, освещение теплового пункта- резервное и все эти виды освещения должны быть проложены самостоятельными линиями?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    все эти виды освещения должны быть проложены самостоятельными линиями?
    Да, должны быть проложены самостоятельными линиями.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Да, должны быть проложены самостоятельными линиями.
    Ясно, спасибо ещё раз