Тема: Хочу оставить счетчик в границе участка

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Darsi
    Гость

    Хочу оставить счетчик в границе участка

    В 2015 году получили ту,подписали договор, выполнили работы по подключению бытовки, которая находится на участке. В актах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности граница после опоры,которая находится за забором,на улице. До счетчика от опоры воздушка.Построили дом, в доме сделали эектропроводку, перед домом заземление, воздушку переделали в земле, всё подготовили и вызвали ЭСО для переноса счетчика на фасад ( счетчик Меркурий 231).Но не тут то было,теперь оказывается если ставить на фасад, то надо покупать новый счетчик Матрица, а если этот , то только на столбе.На столб не хочу, Матрицу тоже не хочу. Стали зазывать к себе хороших людей и думать , что дальше делать. Обсудили вариант 1. если на участке ,то до счетчика воздушка, а у нас там дерево большое , дуб. Сейчас уже того и гляди, что провод в ветвях запутается,2. А если в земле , то счетчик только на столбе.Опять не сговорились. Пошла к ним в гости сама. Кричали и ругались. В итоге новые варианты 1. счетчик на границе балансовой принадлежности ( по их мнению это забор) и чтоб в заборе окошко было и чтоб они видели показатели, 2 . они за свой счет устанавливают счетчик на столб с передачей данных. и оплату мы производим по их счетчику , наш будет не действительный. Мы сначала обрадовались варианту номер 2 , пусть ставят , нам скрывать нечего. Но переспав ночку , другую и поговорив с людьми как то передумали , надежностью и точностью показаний Матрица служит не очень хорошо. А если мы своими руками дадим согласие на оплату по их счетчику ,поди потом докажи , что ты прав . Как быть? Какой вариант оптимальный?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Darsi Посмотреть сообщение
    теперь оказывается если ставить на фасад, то надо покупать новый счетчик Матрица, а если этот , то только на столбе
    Деятели из ЭСО обязаны знать требования нормативно-правовых актов, которые, в первую очередь, для них же и написаны.

    Ткните их носом в п. 138 постановления Правительства РФ №442:

    138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.

    Вы здесь слово "Матрица" видите? И никто не видит.

    После того как они изучат п. 138, ознакомьте деятелей с п. 147 того же постановления:

    147. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.

    Сетевые организации обязаны размещать требования к местам установки приборов учета, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета, определенные в соответствии с требованиями настоящего раздела и законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, в центрах очного обслуживания потребителей и на своих официальных сайтах в сети "Интернет" без указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения приборов учета или наименования производителей приборов учета.

    За исключением случаев, указанных в пункте 148 настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.

    Первый абзац пункта сообщает, что требования к приборам учёта определяет законодательство Российской Федерации, а не сотрудник ЭСО. Второй абзац сообщает, что ЭСО, являясь профессиональной организацией в области электроэнергетики и субъектом розничного рынка электроэнергии обязана требования законодательства размещать на своих сайтах, чтобы потребители могли с этими требованиями ознакомиться. При этом на производителей, торговые марки и прочие "лейблы" давать ссылки ЗАПРЕЩЕНО.

    Третий абзац совершено чётко определяет, что потребитель, который не имеет намерения установить на своём объекте измерительный комплекс или систему учёта вообще может ничего не согласовывать в части места установки прибора учёта. Нет там слов забор, фасад, окошко, дырка и проч. Вы, как раз, и являетесь таким потребителем. Вам ни комплекс ни система не нужна, а нужен просто прибор учёта.

    В совокупности эти пункты означают, что Вы имеете право установить тот счётчик электроэнергии, который соответствует требованиям по классу точности (2.0 или выше) и того производителя, которого Вы можете выбрать самостоятельно. В соответствии с требованиями ПУЭ на вводе в здание устанавливают не ВПУ (выносной пункт учёта - изобретение деятелей), а щит ВРУ (вводно распределительное устройство), в котором и устанавливают счётчик. Этот щит должен находится в помещении.

    Кроме вышеуказанных положений деятелям будет полезно вспомнить о существовании статьи 16 Закона о защите прав потребителей, а именно:

    Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя

    1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

    Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.

    2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

    Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).
    (абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)

    3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы. Согласие потребителя на выполнение дополнительных работ, услуг за плату оформляется продавцом (исполнителем) в письменной форме, если иное не предусмотрено федеральным законом.

    Согласно части 2 статьи 16 деятели не имеют права завершение процедуры технологического присоединения ставить в зависимость от марки счётчика.

    В завершение Вы можете им напомнить о существовании полезной организации - ФАС, которую, уверен, они хорошо знают. И, если не хотят налететь на штраф, то свой пыл поумерят.

    Граница балансовой принадлежности заранее не устанавливается. Она устанавливается в процессе технологического присоединения и указывается в акте на технологическое присоединение. Как правило, граница балансовой принадлежности совпадает с границей земельного участка потребителя. Это совсем не означает, что Вы должны портить свой забор, который стои немалых денег. В постановлении Правительства РФ №442 есть пункт 144, где указано:

    144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности (в отношении членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границах земельных участков) объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета.

    До части предложения "а также в иных местах" добирается редкий деятель ЭСО. Чаще они заучивают первые семь слов пункта.

    Теперь конкретно по Вашему вопросу. Некоторые модели счётчиков Матрица оснащены интерфейсом, который позволяет считывать показания и другие параметры счётчика удалённо. ЭСО так удобно и не более того, хотя в законе для них указано, что проверки счётчиков, снятие контрольных показаний производится по предварительному уведомлению потребителя и после согласования конкретной даты. Работать в соответствии с законодательством они решительно не желают и потому развешивают счётчики потребителей там, где им желательно их видеть. Вот и вся проблема.

    Из этой ситуации Вы можете выйти просто:

    1. Указать ЭСО на требования законодательства с тем, чтобы они привели свои хотелки в соответствие с тем, что для них написано в законодательстве, нормативно-правовых актах и нормативно-технической документации (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ).

    2. Купить любой счётчик с возможностью удалённого считывания информации (если бюджет не возмутится), который Вас устроит и установить его даже не на фасаде, а в помещении, где ему, кстати, самое место. Стена радиоволнам не помеха. Все подобные счётчики подлежат установке в помещении, о чём на чистом русском языке пишут производители счётчиков в паспорте на свои приборы. Кроме того, такие счётчики имеют защиту от несанкционированного доступа. Все попытки залезть в прибор фиксируются в специальном журнале счётчика. Считав информацию при проверке эти попытки станут известны контролёрам ЭСО и они примут соответствующие меры. В таком случае зачем счётчик устанавливать снаружи? Нет никакого смысла.

    3. Согласиться с предложением ЭСО. Пусть устанавливают свой счётчик хоть на Луне, а свой можете перенести в дом и сделать его контрольным. В этом случае обязательно потребуйте, чтобы все необходимые данные об этом счётчике были внесены в текст договора или в акт о технологическом присоединении. Вы на это имеете полное право. Например, в акт о технологическом присоединении должны быть внесены сведения о расчётном приборе учёта и контрольном приборе учёта. Указывают следующее:

    1. Тип счётчиков, марка (например, однофазный прямого включения, Меркурий 201.5, однофазный прямого включения Матрица AD11A)
    2. Класс точности.
    3. Серийные номера счётчиков, которые указаны на передних панелях приборов
    4. Статус прибора: расчётный, контрольный
    5. Начальные показания счётчиков
    6. Дата допуска в эксплуатацию.
    7. Дата следующей поверки счётчиков.

    Возможно что-то ещё, но обязательно для двух приборов. Эти же данные могут быть внесены непосредственно в договор

    При наличии контрольного прибора учёта Вы сможете контролировать показания счётчика ЭСО. Если обнаружаться существенные расхождения в показаниях, то у Вас появится реальный повод обратиться в ЭСО с вопросом о природе таких расхождений.

    Если ЭСО установит свой счётчик на опоре, то никакой ответственности за него Вы, разумеется, нести не будете. Он не принадлежит Вам и навязать ответственность за него в ЭСО не могут.

  3. #3
    Darsi
    Гость
    Спасибо. Изучаю. А что можете сказать по поводу, что они требуют воздушку до счетчика, а я хочу убрать этот висячий кабель?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Подключение Вашего дома может быть сделано двумя способами:

    1. По воздушной линии.
    2. Кабельной линией, проложенной в земле.

    Оба способа законны и равнозначны. Вы имеете право подключить дом любым способом. Запретов на кабельные линии нет ни в одном нормативном документе. Требования ЭСО связаны с их хотелкой - ввод должен быть видимым. Боятся воровства электроэнергии, когда к вводу незаконно подключают ответвления до счётчика.