Тема: светло-синий провод на выключатель.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость

    светло-синий провод на выключатель.

    Добрый день всем! Такой вопрос, на выключатель идет кабель ВВГнг-ls 2x1,5, И проблема в том ,что расцветка одной жилы светло-синяя. Соответственно по ней тоже будет идти фаза в момент включения выключателя. Понимаю,что в принципе это не правильно, но прошу уточнить, если замаркировать на обоих концах данный провод и что провод фазный,допустимо ли это ? и можно ли на что-то сослаться ? Либо это гарантированная переделка?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    если замаркировать на обоих концах данный провод и что провод фазный,допустимо ли это ?
    Допустимо.

    Второй вариант - прокладывайте проводами ПуВ, ПуГВ, соответствующих цветов.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    [quote="Михаил_Д;29450"]Допустимо.[/quot
    Спасибо! Михаил если не затруднит ,на что сослаться можно ? Просто технадзор выписал такое замечание. И в принципе по ПУЭ 1.1.29 действительно нельзя,на что сослаться если мы говорим про маркировку концов. ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    на что сослаться можно ?
    Так в 1.1.29 есть ссылка.

    1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».

    ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

    5 Идентификация посредством цветов
    5.1 Общие положения

    Для идентификации проводников применяют черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий (именуемый далее синим), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый цвета.

    Примечание - Перечень цветов и их буквенный код приведены в ГОСТ 28763.

    Цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и желательно по всей длине проводника или посредством цвета изоляции, или посредством цветных меток, за исключением неизолированных проводников, где цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и в точках соединений.
    ________________

    Нулевой проводник (синий) маркируете как фазный на концах в распаечной коробке и в месте подключения к выключателю.

    Лирическое отступление: если сотрудник технадзора освежит память, прочитав ГОСТ, то он будет удивлён, узнав, что синий цвет применяется не только для нулевого рабочего проводника.

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    или посредством цвета изоляции, или посредством цветных меток,
    Всё это читал, весь ГОСТ а ключевое слово "или" в данном вопросе каждый раз мимо меня пролетело. Спасибо большое!