    Сбыт прислал письмо с "предложением" проведения замеров

    Доброго дня!
    Есть небольшой комплекс зданий офисного центра. В собственности все здания, имеется три ВРУ - 0.4 кВ. Договор на поставку ЭЭ заключен, счетчики установлены, все узаконено как положено. Субабонентов нет. От сбыта пришло письмо с предложением провести "замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения" за денежку. Типа, в соответствии с ПП 442 обязаны регулярно проводить замеры... Тон письма таков, что хочется все бросить и начинать проводить эти замеры. Ранее таких писем не поступало.
    Да, в ПП 442 есть такой пункт: "Субъекты электроэнергетики, собственники или иные законные владельцы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств, кроме населения, обязаны регулярно проводить на объектах электроэнергетики замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения." Вроде как мое электрохозяйство подходит под "энергопринимающее устройство", но что-то мне подсказывает, что не обязан я, как собственник, делать этих замеров. Подскажите как обосновать отказ? Что грозит за отказ?
    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Подскажите как обосновать отказ?
    Отказ от чего собираетесь написать? Замеры должны производиться регулярно. Полностью п. 135 не прочитали?

    Смотрите последний абзац пункта:

    "Сетевые организации также организуют проведение собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств указанных замеров на технологически присоединенных к электрическим сетям данных сетевых организаций объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и энергопринимающих устройствах потребителей, если договором не предусмотрено, что указанные действия осуществляет сетевая организация. При получении от сетевой организации требования о проведении указанных замеров в соответствии с заданием системного оператора смежные сетевые организации и потребители обязаны обеспечить проведение этих замеров на принадлежащих им объектах (устройствах), в том числе обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных лиц сетевой организации к соответствующим объектам электросетевого хозяйства (энергопринимающим устройствам) и возможность временной (на период проведения замера) установки на них средств измерений, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, и (или) провести соответствующие измерения самостоятельно. Субъекты электроэнергетики предоставляют результаты проведенных ими контрольных и внеочередных замеров (сетевые организации - также результаты организованных ими замеров на объектах смежных сетевых организаций и потребителей) в диспетчерские центры системного оператора в установленном им формате в течение 10 рабочих дней со дня проведения соответствующего замера."

    Таким образом ЭСО либо организует данные мероприятия либо производит замеры самостоятельно.

    Потребитель может все эти действия произвести самостоятельно. Для этого надо согласовать все действия с ЭСО и договориться о сроках проведения замеров, а также о формате данных, которые будут получены.

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Что грозит за отказ?
    Ничего не грозит. Замеры Вы произвести обязаны, а платить ЭСО - нет.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо. Немного тормознул. Контрольные замеры - это так называемые режимные дни. Мы их проводим самостоятельно и направляем в ЭСО. А что за "иные замеры - не чаще чем один раз в квартал"?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Иные замеры - замеры, которые производятся по заданию в случае необходимости. Задание формулируется диспетчером. Тематика такая же - потокораспределение, нагрузки и параметры сети.

    Основной пункт, которым руководствуются сети - 6.2.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229)

    6.2.8. Контрольные измерения потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем, объединенных и единой энергосистем должны производиться 2 раза в год - в третью среду июня и декабря.

    Эти данные должны использоваться для расчетов электрических режимов, при долгосрочном и краткосрочном планировании и при составлении перспективных, на несколько лет, планов и балансов.

    В главе 6 Правил подробно изложены задачи оперативно-диспетчерского управления.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 22.11.2018 в 15:27.

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Добавлю, что любая сетевая организация работает по единому стандарту. Услуги, предоставляемые ЭСО или действия, которые предпринимаются ЭСО описаны как процесс. Процессы имеют строгий регламент и основаны на соответствующих НПА и НТД. Замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения - это услуга, которая тоже имеет паспорт. Ознакомиться с описанием процессов можно на сайте любой сетевой организации. Например, вот страница сайта МОЭСК.

    Откройте Паспорт_Контрольных замеров потокораспределения и посмотрите, что указано относительно оплаты:

    РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата не взымается.

    Если в письме от сбыта, которое Вы получили, указана цена на проведение замеров, то ткните носом деятелей в их же документ. Заодно спросите, как в ФАС отнесутся к их аппетитам.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Ещё одно дополнение, лирическое. Орфографические и другие ошибки в документах, к сожалению, стали нормой: взИмается, а не взЫмается.