    Подкючение СИП от столба к потребителю.

    Подскажите, пожалуйста, можно ли вешать анкерный зажим для СИП при ответвлении непосредственно на анкер (анкерный крюк/болт, которые продаются в строительных магазинах), если длина пролета не превышает допустимой нормы в 25м? Или нужно строго на специальную арматуру (крюк+металлическая полоса)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Конечно можно, главное, чтобы крепление выдерживало ветровую нагрузку с учётом обледенения проводов. Короче говоря - крепление должно быть надёжное.