baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Аварийное и рабочее освещение

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Аварийное и рабочее освещение

    Доброго дня!!! В квартирном холле открыто по потолку прокладываются трассы рабочего и аварийного освещения. В нормативной документации нашел сноску,что если рабочее и аварийное освещение прокладывается в одном лотке,то между ними обязательно должна быть несгораемая перегородка. А если они прокладываются открыто по потолку ? Какое минимально допустимое расстояние друг от друга должно быть ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)

    п. 10.8 Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе) При открытой прокладке рекомендуется цепи аварийного освещения прокладывать на расстоянии по воздуху в свету более 300 мм от других сетей. Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Спасибо! То что нужно!!

  4. #4
    Sergey
    Гость
    Доброго вечера всем! В продолжение данной темы, обозначил проблемы прокладки и не соблюдения требования "300 мм" аварийки от иных сетей, в итоге все дошло до проектировщиков и вот такой дословный ответ я от них получил:
    В сп 256 10.8 сказано РЕКОМЕНДОВАНО(не значит обязательно) прокладывать через 300мм. Поэтому для более детального понимания этого пункта необходимо обратиться к другим нормам!, а именно ФЗ 123 и ПУЭ.
    См. далее по тексту ниж
    1. ФЗ № 123, ст. 82, п. 2, требует только, чтобы кабель обеспечивал
    работоспособность в течение расчетного времени эвакуации. У нас frls обеспечивает 180 часов. Проходим.
    2. ПУЭ 6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется. Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников. Тоже проходим.
    По мне так ПУЭ как раз не соблюдается.. Но что можно ответить:? Так взялись за слово "рекомендовано" - значит не обязательно.. Оставить так данный вопрос,или нужно требовать соблюдение данного расстояния? На что можно еще сослаться ?

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)

    п. 10.8 Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе) При открытой прокладке рекомендуется цепи аварийного освещения прокладывать на расстоянии по воздуху в свету более 300 мм от других сетей. Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой.
    Доброго вечера всем! В продолжение данной темы, обозначил проблемы прокладки и не соблюдения требования "300 мм" аварийки от иных сетей, в итоге все дошло до проектировщиков и вот такой дословный ответ я от них получил:
    В сп 256 10.8 сказано РЕКОМЕНДОВАНО(не значит обязательно) прокладывать через 300мм. Поэтому для более детального понимания этого пункта необходимо обратиться к другим нормам!, а именно ФЗ 123 и ПУЭ.
    См. далее по тексту ниж
    1. ФЗ № 123, ст. 82, п. 2, требует только, чтобы кабель обеспечивал
    работоспособность в течение расчетного времени эвакуации. У нас frls обеспечивает 180 часов. Проходим.
    2. ПУЭ 6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется. Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников. Тоже проходим.
    По мне так ПУЭ как раз не соблюдается.. Но что можно ответить:? Так взялись за слово "рекомендовано" - значит не обязательно.. Оставить так данный вопрос,или нужно требовать соблюдение данного расстояния? На что можно еще сослаться ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    У нас frls обеспечивает 180 часов.
    Неужели 180 часов? Марка кабеля какая? Пределов огнестойкости кабелей целых семь. Пусть вам проектировщики дадут конкретные характеристики кабелей по классификации ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. В стандарте есть раздел 4 и таблица 1. Там всё указано. Максимальный предел огнестойкости 180 МИНУТ, а не часов. И зависит это значение от многих факторов, включая особенности и назначение здания. Не всё так просто.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    ПУЭ 6.2.13
    Правильно ссылаются, но им удобнее видеть слово "рекомендуется", которое они трактуют в пользу необязательности решения. Дальше они читать пункт не хотят, хотя там всё для них и написано: допускается прокладка совместно. Однако, следует посмотреть п. 1.1.17 и напомнить проектировщикам, что означает слово "допускается". Второй момент: в п. 6.2.13 указано, что совместная прокладка допускается при условии, что "приняты специальные меры". Вас проектировщики не ознакомили с мерами, которые они планируют предпринять? Попросите их это сделать.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Оставить так данный вопрос,или нужно требовать соблюдение данного расстояния?
    Требуйте соблюдения расстояний. Во всех случаях должно приниматься более жёсткое решение с точки зрения надёжности и безопасности. Вам проектировщики воды налили без какой-либо конкретики.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения