    Требуется ли закрывать во ВРУ открытые токоведущие части до прибора учета специальными щитами?

    Здравствуйте! В многоквартирном доме установили ВРУ. Теперь УК пишет нам (заказчику): "Для принятия учета электрической энергии в расчет ресурсоснабжающая организация требует ограничить доступ к открытым токоведущим частям до прибора учета, установив защитные щиты для возможности опломбировки (ПТЭЭП пункт 2.11.18)".

    В общем ЭСО не пломбирует счетчики в МКД управляющим компаниям пока УК не установят такие защитные щиты (из оргстекла) закрывающие рубильник, предохранители и т.д. А ВРУ с завода изготовителя пришла без такого щита.

    Помогите разобраться пожалуйста. Кто прав и за чей счет должны быть установлены данные щиты? Правомерны ли действия ЭСО?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, какого типа ВРУ установили в доме? Их три: шкафное, однопанельное, многопанельное.

    В п. 2.11.18 нет ни единого слова об установке каких=то защитных вставок из оргстекла.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, какого типа ВРУ установили в доме? Их три: шкафное, однопанельное, многопанельное.

    В п. 2.11.18 нет ни единого слова об установке каких=то защитных вставок из оргстекла.
    Однопанельное стандартное 1-21-10

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Смотрите ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. В нём указано следующее:

    6.2.15 В однопанельных ВРУ и вводных панелях многопанельных ВРУ (по согласованию между потребителем и изготовителем) следует предусматривать отсеки по 3.4.4 с дверцами для размещения блоков коммерческого учета электроэнергии. Дверцы должны запираться на ключ и иметь элементы для их опломбирования. Отсеки могут закрываться дверью ВРУ, или панели - отдельным замком.

    Речь в 6.2.15 идёт об блоке учёта, где установлены приборы учёта. Блок ввода - это из другой оперы и никаких указаний на этот счёт в стандарте нет. Поэтому щит с завода пришёл без всяких вставок из оргстекла.

    3.1.3 блок ввода: Функциональный блок, через который подается электроэнергия во ВРУ и содержащий коммутационный и защитные аппараты согласно приложению А, а также включающий в себя часть объема ВРУ для размещения, крепления и присоединения к аппарату(ам) проводников питающей сети.

    3.1.5 блок учета электроэнергии: Функциональный блок, содержащий счетчик прямого или трансформаторного включения, трансформаторы тока и испытательную переходную коробку.

    Если бы ВРУ было шкафного типа, то там должна быть оперативная панель:

    6.2.17 В шкафном ВРУ вводные зажимы для проводников питающей сети и цепи учета следует располагать за оперативной панелью (по 3.4.6), которая должна быть снабжена элементами для опломбирования, при этом блоки учета в отдельные отсеки могут не выделяться.

    3.4.6 оперативная панель: Внутреннее защитное ограждение ВРУ, на которое выведены органы управления аппаратов и которая исключает доступ к токоведущим частям при открытой двери ВРУ.

    А где они увидели в п. 2.11.18 панель из оргстекла? Там же на русском языке написано, что подлежит опломбированию и нет никаких указаний по ограничению доступа.

    ЭСО, как всегда, реализует свои хотелки, которые ничем не обоснованы. Потребуйте, чтобы ЭСО обосновала свои пожелания на основании законодательства и нормативно-технических документов,

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Смотрите ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. В нём указано следующее:

    6.2.15 В однопанельных ВРУ и вводных панелях многопанельных ВРУ (по согласованию между потребителем и изготовителем) следует предусматривать отсеки по 3.4.4 с дверцами для размещения блоков коммерческого учета электроэнергии. Дверцы должны запираться на ключ и иметь элементы для их опломбирования. Отсеки могут закрываться дверью ВРУ, или панели - отдельным замком.

    Речь в 6.2.15 идёт об блоке учёта, где установлены приборы учёта. Блок ввода - это из другой оперы и никаких указаний на этот счёт в стандарте нет. Поэтому щит с завода пришёл без всяких вставок из оргстекла.

    3.1.3 блок ввода: Функциональный блок, через который подается электроэнергия во ВРУ и содержащий коммутационный и защитные аппараты согласно приложению А, а также включающий в себя часть объема ВРУ для размещения, крепления и присоединения к аппарату(ам) проводников питающей сети.

    3.1.5 блок учета электроэнергии: Функциональный блок, содержащий счетчик прямого или трансформаторного включения, трансформаторы тока и испытательную переходную коробку.

    Если бы ВРУ было шкафного типа, то там должна быть оперативная панель:

    6.2.17 В шкафном ВРУ вводные зажимы для проводников питающей сети и цепи учета следует располагать за оперативной панелью (по 3.4.6), которая должна быть снабжена элементами для опломбирования, при этом блоки учета в отдельные отсеки могут не выделяться.

    3.4.6 оперативная панель: Внутреннее защитное ограждение ВРУ, на которое выведены органы управления аппаратов и которая исключает доступ к токоведущим частям при открытой двери ВРУ.

    А где они увидели в п. 2.11.18 панель из оргстекла? Там же на русском языке написано, что подлежит опломбированию и нет никаких указаний по ограничению доступа.

    ЭСО, как всегда, реализует свои хотелки, которые ничем не обоснованы. Потребуйте, чтобы ЭСО обосновала свои пожелания на основании законодательства и нормативно-технических документов,
    А чем однопанельное вру от вру шкафноного типа отличается?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А чем однопанельное вру от вру шкафноного типа отличается?
    3.2.2 однопанельное ВРУ: ВРУ, выполненное на той же конструктивной основе, что и панели многопанельного ВРУ, и содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки здания или ее части (с числом этажей не более пяти).

    3.2.3 шкафное ВРУ: ВРУ, содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки индивидуального дома или коттеджа, установленные в оболочку шкафного типа.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    IMG_20190905_141042.jpg
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    3.2.2 однопанельное ВРУ: ВРУ, выполненное на той же конструктивной основе, что и панели многопанельного ВРУ, и содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки здания или ее части (с числом этажей не более пяти).

    3.2.3 шкафное ВРУ: ВРУ, содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки индивидуального дома или коттеджа, установленные в оболочку шкафного типа.
    У нас пятиэтажка шестиподъездная, стоит вру вводно-распределительное 1-21-10 в стальном корпусе со стенками и дверкой. Это однопанельное ВРУ?

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А вру шкафноного типа это как квартирный щиток, только на вводе в коттедже грубо говоря?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это однопанельное ВРУ?
    Да.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А вру шкафноного типа это как квартирный щиток, только на вводе в коттедже грубо говоря?
    Для коттеджа или частного жилого дома нет необходимости устанавливать большие щиты. В таких устройствах обычно сделан блок ввода и блок учёта, а блок распределения содержит всего несколько автоматов на отходящие линии к распределительным щита, которые установлены в других местах. Исключения бывают, но такие исключения должны быть обоснованы проектировщиком.

    ВРУ МКД гораздо больше, поэтому применяют не навесные или напольные шкафы, а панели.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да.



    Для коттеджа или частного жилого дома нет необходимости устанавливать большие щиты. В таких устройствах обычно сделан блок ввода и блок учёта, а блок распределения содержит всего несколько автоматов на отходящие линии к распределительным щита, которые установлены в других местах. Исключения бывают, но такие исключения должны быть обоснованы проектировщиком.

    ВРУ МКД гораздо больше, поэтому применяют не навесные или напольные шкафы, а панели.
    Спасибо! Запутался в определениях в этих. В общем это ЭСО сами придумали, что бы не пломбировать каждый элемент указанный в ПТЭЭП отдельно, а вместо этого заставляют устанавливать какие-то самодельные экраны (панели, щиты..) для того что бы опломбировать один раз этот экран и все.