    Ремонтный персонал.

    Доброго дня!
    Имеем офисный центр, электрохозяйство несколько строений до 1000В, три ВРУ (ГРЩ) с узлами учета, силовые поэтажные распредщиты.
    Согласно ПТЭЭП (до 1000В):
    Ремонтный персонал – это персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.
    Согласно ПОТЭ (до 1000В):
    3.2 В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
    3.4 Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник, из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий группу V - для электроустановок напряжением выше 1000 В и работник, имеющий группу IV - для электроустановок напряжением до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения).
    Из выше сказанного понимаю, что ремонтный персонал не имеет право единоличного доступа в помещения электрощитовых (ВРУ) и силовым этажным щитам, не имеет право единолично снимать показания узлов учета расположенных во ВРУ. То есть, грубо говоря, ремонтный персонал может заниматься работой (ремонтом, обслуживанием) во ВРУ и в распредщитах при предварительном полном снятии напряжения оперативным персоналом.
    Я прав?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    То есть, грубо говоря, ремонтный персонал может заниматься работой (ремонтом, обслуживанием) во ВРУ и в распредщитах при предварительном полном снятии напряжения оперативным персоналом
    Ремонтный персонал должен начинать работы на подготовленном рабочем месте. Подготовку места и обеспечение осуществляет оперативный персонал.

    Оперативный персонал выполняет следующее:

    - осмотр оборудования;
    - переключение режимов работы установок;
    - проведение мероприятий по подготовке рабочего места;
    - оформление допуска к работе сотрудников (при соответствующей требованиям квалификации);
    - осуществление деятельности, связанной с переключением или наладкой оборудования во время его работы.

    Ремонтный персонал осуществляет мероприятия по ремонту оборудования, его техническому обслуживанию, а также монтажу, наладке и испытаниям. Оперативными работниками проводится подготовка рабочего места, на котором будет осуществляться деятельность по настройке или устранению неисправностей лицом, которое относится к числу сотрудников ремонтного персонала.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо. Все понятно. Ремонтный персонал не имеет права даже заменить лампочку в порядке текущей эксплуатации единолично.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Ремонтный персонал направляется на работы по наряду -допуску или распоряжению.