Тема: Проводка в кухне

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Заур
    Гость

    Проводка в кухне

    По проекту кабели питания электрооборудования кухни детского сада прокладываются по полу и в стальной трубе проводом ПВ-1 (5 проводов на каждое оборудование). Вопросы такие:
    1. Почему провод ПВ-1, в чем его преимущество в данном случае, просто интересно во всем проекте детского сада применяется кабель ВВГнг-LSTx, только в кухне применяется данный провод, почему бы не применить тот же кабель?
    2. Как должен выходить кабель из под пола, так как кухонное оборудование не всегда расположено у стены, поднять на указанную высоту по стене вижу не правильным, можно ли в месте расположения оборудования с пола поднять(оставить нужной длины) кабель на указанную в проекте высоту, или нужно поднять так же в стальной трубе?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Заур Посмотреть сообщение
    1. Почему провод ПВ-1, в чем его преимущество в данном случае, просто интересно во всем проекте детского сада применяется кабель ВВГнг-LSTx, только в кухне применяется данный провод, почему бы не применить тот же кабель?
    Здесь присутствует глубокая убёждённость проектировщика, что одножильный провод ПВ (ПуВ) протянуть легче, чем тянуть пятижильный кабель. Кроме того, есть убеждённость в том, что в случае повреждения одного провода (или нескольких), замена обойдётся дешевле, чем замена кабеля. Других преимуществ нет и подключать оборудование всё-таки лучше кабелем.

    В действительности же проектировщик долен рассчитать кабельную трассу с использованием нормализованных углов поворота 90, 120, 135 градусов (если повороты есть) и указать диаметр трубы, соответствующий внешнему диаметру кабеля или пучку проводов (понятно, что диаметр трубы должен быть на 60% больше, чем диаметр пучка или кабеля). В этом случае будет несложно протянуть и кабель и отдельные провода. Для вертикального выхода кабеля или провода из подготовки пола следует применить нормализованный радиус изгиба трубы 400 мм (угол 90). В месте выхода проводов из трубы необходимо установить изоляционные втулки.

    Цитата Сообщение от Заур Посмотреть сообщение
    Как должен выходить кабель из под пола
    Оборудование подключается разными способами: к розеткам или напрямую к клеммникам оборудования. От этого зависит и расположение оборудования и способ подвода линий питания.

    На схеме расположения электрооборудования кухни или на схеме расположения кабельных трасс должны быть указаны отметки выходов кабеля из пола. Прокладывайте трубу до этой отметки и выводите её на поверхность. Если таких схем нет, то пусть проектировщик сделает их. По стене поднимать кабель нужно в том случае, если оборудование будет стоять непосредственно у стены. А если оно будет стоять, например, в середине помещения, то о какой стене может идти речь?

    Вариантов два:

    1. Если существует вероятность механического повреждения проводов, то поднимайте провода в трубе.
    2. Если вероятность механического повреждения проводов отсутствует, то обрезайте трубу у пола на высоте 15 - 20 см, а дальше в металлорукаве.

  3. #3
    Заур
    Гость
    Спасибо Михаил! К сожалению отметок в местах выхода кабеля на поверхность нет. План расположения оборудования и план кабельных трасс это один лист, по плану оборудование расположено то ли у стены то ли не совсем, но так как размеры кухни не большие, думаю все оборудование будет расположено у стены (сейчас только прихожу к такому выводу).

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Заур, уточните у проектировщика места размещения оборудования. Оно будет устанавливаться в последнюю очередь. Понимаете, что может произойти? Трубы проложены, провода затянуты, стяжка пола сделана и даже плитка или другое покрытие уже на месте. Акт освидетельствования скрытых работ давно подписан. Начинается установка оборудования и вдруг выясняется, что кто-то что-то неправильно понял.