    Корпус ВРУ

    Здравствуйте! В проекте встраиваемое ВРУ в нишу стены. Подрядчик установил корпус этажного щита (3402) в нишу и внутренности смонтировал по схеме ВРУ. Это вообще можно так делать по нормам? Стена кирпичная.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это вообще можно так делать по нормам?
    А почему ВРУ решили запихнуть в нишу? Другого места в доме нет?

    Щиты ВРУ изготавливают в трёх вариантах:

    1. Многопанельные
    2. Однопанельные
    3. Шкафные

    Первые два типа - напольного исполнения, третий тип может быть напольного, навесного, встраиваемого в нишу исполнения.

    Видимо, подрядчик не смог найти ВРУ и вместо него воткнул этажный щит, хотя это странно, как минимум. У этажных щитов на дверце есть окошки, чтобы счётчики были видны. Если дверцу поменять на глухую, то будет почти похоже на ВРУ. Кроме того, у этажного щита типа 3402 всё разделено на три отсека (учёт, групповые АВ квартир, слаботочка) с отдельными дверцами. Как этот вопрос подрядчик решил?

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А почему ВРУ решили запихнуть в нишу? Другого места в доме нет?

    Щиты ВРУ изготавливают в трёх вариантах:

    1. Многопанельные
    2. Однопанельные
    3. Шкафные

    Первые два типа - напольного исполнения, третий тип может быть напольного, навесного, встраиваемого в нишу исполнения.

    Видимо, подрядчик не смог найти ВРУ и вместо него воткнул этажный щит, хотя это странно, как минимум. У этажных щитов на дверце есть окошки, чтобы счётчики были видны. Если дверцу поменять на глухую, то будет почти похоже на ВРУ. Кроме того, у этажного щита типа 3402 всё разделено на три отсека (учёт, групповые АВ квартир, слаботочка) с отдельными дверцами. Как этот вопрос подрядчик решил?
    Места нет, дом маленький и старенький. Дверка глухая. Слаботочный отсек на месте - просто пустой.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Места нет
    Это и есть причина, скорее всего. В таких случаях заказывают изготовление щита ВРУ по индивидуальным размерам. Подрядчик решил по простому - этажный щит приспособил под ВРУ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Слаботочный отсек на месте - просто пустой
    Строго говоря, требования к щитам ВРУ и распределительным щитам (этажный щит - это тоже РЩ) разные, если смотреть на это с точки зрения стандартов.

    Проверьте соответствие этого щита требованиям СП 256:

    14.1 ВРУ и ГРЩ должны соответствовать требованиям ГОСТ 32396, ГОСТ IEC 61439-1 и, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых), доступных только для обслуживающего персонала. Двери из этих помещений должны открываться наружу.

    Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках.

    Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

    В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.

    ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:

    - степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;

    - токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP3X;

    - устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);

    - аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки;

    - размещение и установка аппаратов, зажимов во ВРУ, ГРЩ должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ IEC 61439-1-2013.


    В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилителей телесигналов, контроллеров автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).

    При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 [4], а исполнение панелей ВРУ должно быть не ниже IP2X.


    14.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними, под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами.


    14.5 Распределительные пункты и групповые щитки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32395 и ГОСТ 32397. Их следует, как правило, устанавливать в запирающихся шкафах в нишах стен. При наличии специальных шахт для прокладки питающих сетей распределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего персонала.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
    Если пол сухой и помещение сухое и не затапливаемое, а высота потолка не позволяет устанавливать ВРУ на подставку. Мы ведь можем ВРУ установить непосредственно на бетонный пол без дополнительных подставок?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цоколь даёт пространство для разделки кабеля. Кроме того, цоколь защищает ВРУ от накопления пыли, грязи (в том числе при влажной уборке помещения). Установить щит без цоколя можно, но надо учитывать эти факторы.

    Если щит на штатном цоколе установить невозможно, то можно сделать раму меньшего размера и установить на неё щит.

прочая информация