baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Вопросы по пожарной сигнализации

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Вопросы по пожарной сигнализации

    Здравствуйте! Будут делать в многоквартирном доме в рамках капитального ремонта пожарную сигнализацию, подскажите нужно ли устанавливать датчики в квартиры и где граница? Еще проектировщик закладывает сигнализацию в подвал, нужна ли она в подвале?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В первую очередь надо смотреть требования двух технических регламентов: 123-ФЗ и 384-ФЗ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    подскажите нужно ли устанавливать датчики в квартиры и где граница?
    Смотрите СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

    5.1 СПА должны проектироваться на основе нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

    6.2.15 При оборудовании жилых зданий СПС в прихожих квартир должны быть установлены автоматические пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному прибору жилого здания. При отсутствии прихожих пожарные извещатели должны быть установлены в радиусе не более 1 м от входной двери (в проекции на поверхность пола). В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах должны быть установлены ручные и дымовые ИП.

    6.2.16 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми ИП вне зависимости от этажности здания, в том числе в одноквартирных и блокированных жилых домах.

    При установке в жилых помещениях и коридорах квартир автоматических ИП, подключенных к ППКП или ППКУП СПС здания, по сигналу от которых формируется сигнал управления СОУЭ при пожаре в квартире, либо при наличии в корпусе автоматического ИП или в его базовом основании встроенного пожарного оповещателя установка автономных пожарных извещателей не обязательна.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Еще проектировщик закладывает сигнализацию в подвал, нужна ли она в подвале?
    Подвалы бывают разные. Смотрите положения СП 118.13330.2012, там указано какие помещения могут размещаться в подвальных помещениях. Разумеется, если таковые в реконструируемом доме будут. В этом случае наличие пожарной сигнализации обязательно.

    Если в подвале кроме коммуникаций ничего не будет, то надо оценить вероятность возникновения пожара, а также определить какие горючие вещества и материалы могут присутствовать в подвале. Я бы проконсультировался по этим вопросам в МЧС, чтобы потом не было никаких недопониманий. Не следует забывать, что системы противопожарной сигнализации будут проверять специалисты МЧС.

    У меня был случай, когда в старом здании устанавливали ВРУ в подвале, поскольку больше негде было. Инспектор потребовал установить пожарные краны, поскольку вероятность возгорания ВРУ существует. Я его спросил: хорошо ли он подумал, прежде чем тушить ВРУ водой? ) Не впечатлился, у них своя логика и инструкции. В итоге после пары недель бумажной перепихачки рядом с ВРУ поставили два углекислотных огнетушителя ОУ-55. Теперь эксплуатирующая организация имеет обязанность проверять эти огнетушители в соответствии с регламентом. Необременительно, но необходимо. Правда, дом не жилой, в нём размещается организация.

    К управляющим компаниям никакого доверия нет, так что осторожнее с этим делом и пусть проектировщик всё хорошо продумает, чтобы в процессе эксплуатации не возникало проблем.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения