    Автомат до счетчика и после, надо ли?

    Сейчас в коттедже стоит временный щит. Приходит кабель 5х6 стоит вводной автомат 32А потом трехфазный счетчик, потом еще автомат 32А.
    Сейчас буду делать постоянный щит с автоматами розеток, освещения и т.п.

    Как правильно сделать ввод?
    Можно ли подключить приходящий кабель 5х6 сразу к счетчику, потом поставить автомат 32А, дальше разводить фазы на автоматы и туда подключать уже всю разводку дома... Или нцжно автомат до счетчика и после?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Можно ли подключить приходящий кабель 5х6 сразу к счетчику,
    Нет, так делать нельзя, так как на вводе в щит должен быть установлен аппарат управления, чтобы было возможность обесточить щит для ремонтных и профилактических работ.
    ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.

  3. #3
    Тарас
    Гость
    Вводной автомат нада поставить з характеристикой С, после счетчика з характеристикой В. То нада для селективности работы автоматов. Можна после счетчика автомат не ставить, а ввести ввод з счетчика на щиток внутри дома, и поставить там автомат типа В и после него УЗО. Можна также возле авт. викл в щите внутри дома поставить трехфазный световой индикатор , для зрительного контроля отключения фаз.

  4. #4
    Чуча
    Гость
    Я бы посоветовал выделить вводной автомат (куда приходит питающий кабель) из общего щита, если конечно позволяет дизайн интерьера. Это позволит при необходимости работать в щите не опасаясь нечаянно задеть оставшиеся под напряжением клеммы вводного автомата

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
    Я бы посоветовал выделить вводной автомат (куда приходит питающий кабель) из общего щита, если конечно позволяет дизайн интерьера
    Это нарушение требований ПУЭ. В щите должен быть установлен на вводе аппарат управления. п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления.
    Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
    Это позволит при необходимости работать в щите не опасаясь нечаянно задеть оставшиеся под напряжением клеммы вводного автомата
    Открываем ПУЭ и читаем п. 4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие.

  6. #6
    Чуча
    Гость
    [QUOTE=Григорий;5967]Это нарушение требований ПУЭ. В щите должен быть установлен на вводе аппарат управления. п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления.

    Обычно в таких условиях (частный дом, например) ставят один щит и пихают туда все что можно. Получается такое, что при необходимости работы в щите только и думаешь, как бы чего не задеть. Мое предложение чисто из практики электрика. ВУ с автоматом на вводе и счетчиком отдельно, РУ (распределительный щит с автоматами - отдельно). Можно рядом, или разнести по зданию (по этажам). Тогда п.7.1.25 не нарушим.

  7. #7
    Чуча
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение


    Открываем ПУЭ и читаем п. 4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие.
    это вообще другая тема...

  8. #8
    VIPer
    Гость
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

    Скажите пожалуйста, в ВРУ на вводном кабеле (3ф+PEN) должен стоять именно Автомат защиты (или допускается коммутационный аппарат, т.е. просто рубильник).
    Вопрос вот к чему, к нам в офис пришел электрик и потребовал заменить установленный аппарат защиты на просто коммутационный аппарат? Нормально ли это?
    Мне кажется что там должен стоять именно автомат защиты, т.к. он защищает вводную линию от перегрузки. После счетчика установлены автоматы групп...

    И еще вопрос по поводу реверсивного рубильника. Можно ли после счетчика установить этот рубильник. То есть ввод со светчика идет на один вводной контакт рубильника, ввод с генератора на другой ввод рубильника, а с вывода рубильника пойдут линии на 3 РЩ...

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, в ВРУ на вводном кабеле (3ф+PEN) должен стоять именно Автомат защиты (или допускается коммутационный аппарат, т.е. просто рубильник).
    Вы читайте п. 7.1.25., там же расшифровывают, что принято считать аппаратом управления. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вопрос вот к чему, к нам в офис пришел электрик и потребовал заменить установленный аппарат защиты на просто коммутационный аппарат? Нормально ли это?
    Дайте ему почитать ПУЭ, п. 7.1.25.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Мне кажется что там должен стоять именно автомат защиты, т.к. он защищает вводную линию от перегрузки.
    Автоматический выключатель имеет двойную функцию: защиты и управления, а рубильник только управление.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    И еще вопрос по поводу реверсивного рубильника. Можно ли после счетчика установить этот рубильник. То есть ввод со светчика идет на один вводной контакт рубильника, ввод с генератора на другой ввод рубильника, а с вывода рубильника пойдут линии на 3 РЩ
    Не только можно, но и нужно так устанавливать.

  10. #10
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы читайте п. 7.1.25., там же расшифровывают, что принято считать аппаратом управления. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    Прочитал еще раз внимательно, не поверите пока не стал писать очередной вопрос, так и не понял, но потом прозрел...
    А что считать вводом? Если до счетчика стоит аппарат управление, а после счетчика аппарат защиты - то это катит?
    Или надо обязательно до счетчика иметь автоматический выключатель???