baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Выбор трёхполюсного автомата для алюминиевого кабеля

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Выбор трёхполюсного автомата для алюминиевого кабеля

    Здравствуйте! Подскажите каким номинальным током выбрать автомат ВА88-35 3Р и как выбрать для кабеля ААШВ-3х150 проложенном в земле? Кабель по таблице 274А выдерживает.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    как выбрать для кабеля ААШВ-3х150 проложенном в земле?
    Почему кабель трёхжильный?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Кабель по таблице 274А выдерживает.
    По какой таблице?

    Этот кабель должен соответствовать характеристикам, которые указаны в ГОСТ 18410-73. Трёхжильный кабель ААШВ 3х150 (1 кВ), который проложен в земле имеет допустимый длительный ток 281 Ампер (Приложение 1, таблица 2). Для четырёхжильного кабеля величина допустимого длительного тока будет равна 281 х 0,93 = 261,33 А. Для более точного определения нужно учитывать температурные поправки. Нормированные значения длительного допустимого тока, которые проложены в земле приведены к температуре грунта +15 градусов.

    У ИЕК, например, наибольший номинал автомата серии ВА88-35 - 250 Ампер.

    Проектировщик должен сделать следующее:

    1. Рассчитать ток нагрузки. Проверить, что ток нагрузки меньше допустимого длительного тока кабеля.
    2. Выбрать автоматический выключатель с номинальным током, который выше максимального тока нагрузки (номинал ближайший)
    У этих автоматов тепловой расцепитель имеет уставки:
    - ток несрабатывания 1,05 х Ir
    - ток расцепления за время >2 часа - 1,3 х Ir
    - ток расцепления за время >= 8 c - 3 x Ir,
    где Ir - это отношение тока перегрузки к номинальному току автоматического выключателя (i/In).

    Уставка электромагнитного расцепителя 10 х In.

    Все эти значения отражены в ВТХ конкретного автомата конкретного производителя.

    3. Проектировщик должен внимательно прочитать два пункта ПУЭ:

    3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:

    300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
    450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
    100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);
    125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается.

    Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.

    3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:

    80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), — для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
    100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), — для кабелей с бумажной изоляцией;
    100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) — для проводников всех марок;
    100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой — для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
    125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой — для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.


    4. Проектировщик должен рассчитать ток однофазного и трёхфазного короткого замыкания на шинах ТП и в наиболее удалённой точке от автомата. Полученное значение сравнить с величиной уставки автоматического выключателя и сделать соответствующие выводы.

    5. Проектировщик должен рассчитать величину ударного тока короткого замыкания для того, чтобы проверить автоматический выключатель на электродинамическую стойкость. Величина ударного тока короткого замыкания должна быть ниже, чем номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics, кА) и ниже, чем номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu, кА). Для автоматов ВА88-35 эти величины равны 35 кА. Если величина ударного тока короткого замыкания будет выше этих значений автомат будет разрушен.

    Когда проектировщик получит результаты, которые удовлетворяют всем условиям можно считать, что автоматический выключатель выбран правильно.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    где Ir - это отношение тока перегрузки к номинальному току автоматического выключателя (i/In).
    А ток перегрузки чему равен? Ток нагрузки равен 91,9 А.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А ток перегрузки чему равен?
    Я неправильно написал вам про Ir. Ir - это уставка теплового расцепителя, указывается в Амперах. Ir равна номинальному току автомата. Т.е. для автомата с номинальным током In = 250 А, Ir = 250 А. И, соответвсенно, ток нерасцепления 1,05 х Ir и т.д.

    Посмотрите ВТХ этих автоматов.



    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Ток нагрузки равен 91,9 А.
    Если ток нагрузки 91,9 А, то автомат, соответственно, на 100 или 125 Ампер при том же сечении кабеля.
    Изображения

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Понял. Спасибо!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Павел, почему кабель трёхжильный? Система электроснабжения трёхфазная.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, почему кабель трёхжильный? Система электроснабжения трёхфазная.
    Там старый кабель времён СССР. В акте разграничения 3х150 указан, чем там ноль выполнен не известно.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Проверьте на всякий случай. PEN должен подключаться к шине в ВРУ. В акте, возможно, указаны только фазные проводники, что странно. Система-то трёхфазная.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проверьте на всякий случай. PEN должен подключаться к шине в ВРУ. В акте, возможно, указаны только фазные проводники, что странно. Система-то трёхфазная.
    Да, хорошо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения