Тема: При каком токе и за какое время срабатывает ВА47-63 3Р D32А

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    При каком токе и за какое время срабатывает ВА47-63 3Р D32А

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При каком токе и за какое время срабатывает ВА47-63 3Р D32А? свыше часу 1,13In, до часу 1,45In, и 2,55In это до 1 минуты?
    ВА 47-29 D32А.JPG

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    При каком токе и за какое время срабатывает ВА47-63 3Р D32А?
    На следующей странице паспорта на автомат EKF ВА47-63 серии Proxima приведена время-токовые характеристики.


  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А сечение кабеля меняется, если меняется характеристика автомата? Какое сечение брать для D32?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А сечение кабеля меняется, если меняется характеристика автомата?
    Характеристика автоматического выключателя (буква) показывает диапазон токов мгновенного расцепления. Ток мгновенного расцепления - это минимальный электрический ток, вызывающий срабатывание автоматического выключателя без выдержки времени. Согласно ВТХ автомата (см. картинку) для автомата с характеристикой D этот диапазон токов составляет от 10 до 14 In. Чтобы подтвердить правильность выбранной характеристики необходимо рассчитать ожидаемый ток короткого замыкания или получить величину тока короткого замыкания путём измерений.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какое сечение брать для D32?
    Максимальный ток нагрузки не должен превышать 32 Ампера. Сечение должно быть 6 кв. мм.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Характеристика автоматического выключателя (буква) показывает диапазон токов мгновенного расцепления. Ток мгновенного расцепления - это минимальный электрический ток, вызывающий срабатывание автоматического выключателя без выдержки времени. Согласно ВТХ автомата (см. картинку) для автомата с характеристикой D этот диапазон токов составляет от 10 до 14 In. Чтобы подтвердить правильность выбранной характеристики необходимо рассчитать ожидаемый ток короткого замыкания или получить величину тока короткого замыкания путём измерений.



    Максимальный ток нагрузки не должен превышать 32 Ампера. Сечение должно быть 6 кв. мм.
    А диапозон у теплового расцепителя будет у всех одинаковый: свыше часу 1,13In, до часу 1,45In, и 2,55In до 1 минуты ? Тут один из УК утверждает что нужно автомат С ставить а не Д, с характеристикой Д у вас говорит провод сгорит. Автомат сейчас D32, провод ПуГВнг-LS 1х6.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А диапозон у теплового расцепителя будет у всех одинаковый: свыше часу 1,13In, до часу 1,45In, и 2,55In до 1 минуты ?
    Для стандартной время-токовой зоны автоматического выключателя установлены следующие условные параметры:

    - условное время, равное 1 ч для автоматических выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч – с номинальным током свыше 63 А;

    - условный ток нерасцепления Int – электрический ток, который автоматический выключатель способен проводить условное время без расцепления: Int = 1,13 In;

    - условный ток расцепления It – электрический ток, вызывающий расцепление автоматического выключателя в пределах условного времени: It = 1,45 In.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Тут один из УК утверждает что нужно автомат С ставить а не Д, с характеристикой Д у вас говорит провод сгорит
    Вероятно, этот человек имеет в виду, что автоматический выключатель не сработает, если токи короткого замыкания будут невелики. Мгновенный расцепитель автомата с характеристикой D и номинальным током 32 Ампера отключит цепь при токе короткого замыкания выше, чем 320 Ампер. Рассчитайте ток короткого замыкания или сделайте измерение, тогда станет ясно, можно ли его устанавливать.