    Как должны располагаться фазные шины в ВРУ

    Здравствуйте! Подскажите как должны располагаться фазные шины для предохранителей ПН-2 в распределительном шкафу ВРУ многоквартирного дома? Горизонтально одна под другой (сверху шина А, ниже шина В и в самом низу шина С) или вертикально слева на право (слева первая А, правее В и справа шина С)? Энергетик из УК утверждает, что для жилых домов шины должны располагаться горизонтально, а для промышленных предприятий вертикально. В нормативной документации где то есть конкретика по данному вопросу?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    для жилых домов шины должны располагаться горизонтально, а для промышленных предприятий вертикально
    Откуда он это взял?

    ПУЭ, 1.1.31. При расположении шин «плашмя» или «на ребро» в распределительных устройствах (кроме комплектных сборных ячеек одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ, а также панелей 0,4-0,69 кВ заводского изготовления) необходимо соблюдать следующие условия:
    ...
    2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:

    при горизонтальном расположении:
    одна под другой: сверху вниз A – B – C – N – PE (PEN);
    одна за другой: наиболее удаленная шина A, затем фазы B – C – N, ближайшая к коридору обслуживания — PE (PEN);

    при вертикальном расположении:
    слева направо A – B – C – N – PE (PEN) или наиболее удаленная шина A, затем фазы B – C – N, ближайшая к коридору обслуживания — PE (PEN);

    ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания:
    при горизонтальном расположении: слева направо A – B – C – N – PE (PEN);
    при вертикальном расположении: A – B – C – N – PE (PEN) сверху вниз.

    Если вводная панель ВРУ, где будут установлены шины заводского производства, то компоновку определяет производитель. Компоновку можно изменить, если такая необходимость есть. ЭТо можно сделать указав расположение шин в опросном листе или отдельным письменным указанием в ТЗ на производство панели.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Откуда он это взял?

    ПУЭ, 1.1.31. При расположении шин «плашмя» или «на ребро» в распределительных устройствах (кроме комплектных сборных ячеек одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ, а также панелей 0,4-0,69 кВ заводского изготовления) необходимо соблюдать следующие условия:
    ...
    2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:

    при горизонтальном расположении:
    одна под другой: сверху вниз A – B – C – N – PE (PEN);
    одна за другой: наиболее удаленная шина A, затем фазы B – C – N, ближайшая к коридору обслуживания — PE (PEN);

    при вертикальном расположении:
    слева направо A – B – C – N – PE (PEN) или наиболее удаленная шина A, затем фазы B – C – N, ближайшая к коридору обслуживания — PE (PEN);

    ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания:
    при горизонтальном расположении: слева направо A – B – C – N – PE (PEN);
    при вертикальном расположении: A – B – C – N – PE (PEN) сверху вниз.

    Если вводная панель ВРУ, где будут установлены шины заводского производства, то компоновку определяет производитель. Компоновку можно изменить, если такая необходимость есть. ЭТо можно сделать указав расположение шин в опросном листе или отдельным письменным указанием в ТЗ на производство панели.
    Спасибо!