Здравствуйте! Подскажите можно ли комнату квартиры запитать одной смешанной группой от ЩК (розетки с освещением), проложить 3х2,5 и от него сделать ответвления на розетки и освещение?
10.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА.
В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм .
_____________________________________________
Схема совмещённого питания допускается. Есть обоснование?
При использовании смешанной схемы питания (розетки+освещение) нагрузки рассчитываются иначе. Выбор номинального тока автоматических выключателей должен быть обоснован расчётом. Следует иметь в виду, что кабель с сечением жил 1,5 кв. мм защищают автоматическим выключателем с номинальным током не более 10 Ампер. Контактны розетки рассчитаны на токи до 16 Ампер.
Смешанные схемы питания применялись раньше - с 60-х по конец 80-х годов. При этом в нормативных документах указывалось следующее:
7.2. В квартирах жилых домов следует предусматривать две однофазные групповые линии для питания общего освещения и штепсельных розеток на ток 6 и 10 (16) А. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания указанных нагрузок.
При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
При раздельном питании штепсельную розетку на ток 10 (16) А, устанавливаемую в кухне, рекомендуется присоединять к групповой линии освещения.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена третья групповая линия для питания этих плит (см. п. 12.27).
Это ВСН 59-88. В более ранних документах было примерно то же самое. При этом надо иметь в виду, что в те времена подавляющее большинство розеток было рассчитано на ток не более 10 Ампер. Это позволяло смешанную линию выполнять кабелем/проводом одного сечения.