    Какие муфты можно применять на кабель

    Здравствуйте! Можно ли для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена применять концевые и соединительные муфты для кабеля с бумажной изоляцияей и можно ли применять ддя кабеля с бумажной изоляцией муфты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена? И почему?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Нет, нельзя. Муфты не являются взаимозаменяемыми.

    Значительные конструктивные различия этих двух кабелей не позволяют использовать одни и те же комплектующие, а различная система выравнивания электрического поля, экранирования, восстановления изоляции кабеля и системы заземления делают инсталляцию муфты на один вид кабеля совершенно невозможным на кабель другого вида изоляции.